按规范要求,乙类建筑需按本地抗震设防烈度提高一度考虑抗震措施;7度0.15g在三类场地上应按照8度0.20g考虑抗震构造措施。规范明确乙类建筑是在本地抗震设防烈度基础上提高一度,而不是在建筑抗震构造措施基础上提高一级,那么,该情况下该建筑也应按8度地区考虑抗震构造措施。但很多参考书上都是说按9度考虑抗震构造措施。求解惑!
按规范要求,乙类建筑需按本地抗震设防烈度提高一度考虑抗震措施;
7度0.15g在三类场地上应按照8度0.20g考虑抗震构造措施。
规范明确乙类建筑是在本地抗震设防烈度基础上提高一度,而不是在建筑抗震构造措施基础上提高一级,那么,该情况下该建筑也应按8度地区考虑抗震构造措施。
但很多参考书上都是说按9度考虑抗震构造措施。
求解惑!
2楼
高规4.8.4 建筑场地为III类,7度0.15g按8度0.2g采取抗震构造措施
再加上一个乙类建筑,高规4.8.1,8度提高一度采用抗震措施
最后结果是按9度采取抗震构造措施
但是抗震措施(除构造外),还是按8度!
回复
3楼
问题就在这里啊
规范上都是写的按本地区的设防烈度提高一度采用。
而一个地方只有一个设防烈度啊……
回复
4楼
回复
5楼
抗震设防乙类建筑应是抗震措施按提高一度的话,按8度采取抗震构造措施。但7度0.15g场地是三类,抗震构造措施再提高一度,是9度
回复
6楼
回复
7楼
应该是8度我也觉得
回复
8楼
三类场地上的乙类建筑,是应该两项叠加,提高二次的。
要不然,按你的说法,三类场地上的乙类建筑,和二类场地上的乙类建筑,都按8度来,抗震构造措施的水平是一样的,体现不出场地类别对建筑抗震的不利影响。
回复
9楼
应该按照9度采取抗震构造措施,但是还是按照8度来进行计算
回复
10楼
按照9度采取抗震构造措施,但是还是按照8度来进行计算
回复
11楼
1.建筑场地为Ⅲ类,设计基本加速度为0.15g时,丙类建筑宜按8度(0.2g)采取抗震构造措施。
2.乙类建筑的抗震措施应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求。
3.建筑场地为Ⅲ类,设计基本加速度为0.15g的乙类建筑,其抗震措施,不是按上述1和2进行叠加。
4.抗震等级提高则表明抗震措施的加强,而抗震措施包括抗震构造措施和抗震内力放大系数,对于建筑场地为Ⅲ类,设计基本加速度为0.15g的丙类建筑,规范要求提高的仅为抗震构造措施。
5.建筑场地为Ⅲ类,设计基本加速度为0.15g的乙类建筑,其结构抗震等级按8度(0.2g)采用,抗震构造措施比8度(0.2g)适当加强,且加强不一定是提高一度,可采用适当提高配箍率、配筋率、适当加大钢筋规格、加密箍筋间距等方法;也可在具体操作上参照9度采取抗震构造措施。
回复