按规范要求,乙类建筑需按本地抗震设防烈度提高一度考虑抗震措施;7度0.15g在三类场地上应按照8度0.20g考虑抗震构造措施。规范明确乙类建筑是在本地抗震设防烈度基础上提高一度,而不是在建筑抗震构造措施基础上提高一级,那么,该情况下该建筑也应按8度地区考虑抗震构造措施。但很多参考书上都是说按9度考虑抗震构造措施。求解惑!
按规范要求,乙类建筑需按本地抗震设防烈度提高一度考虑抗震措施;
7度0.15g在三类场地上应按照8度0.20g考虑抗震构造措施。
规范明确乙类建筑是在本地抗震设防烈度基础上提高一度,而不是在建筑抗震构造措施基础上提高一级,那么,该情况下该建筑也应按8度地区考虑抗震构造措施。
但很多参考书上都是说按9度考虑抗震构造措施。
求解惑!
12楼
按照9度考虑抗震构造措施,好好理解规范,最好有工程经验,好理解规范条文的意义
回复
13楼
11#的理解应该是正确的,不一定要9度,但可以作为参考
回复
14楼
只提高一次,不能做叠加的
回复
15楼
支持这个观点,很有道理的。
回复
16楼
见朱炳寅的书 应采取比8度更有效的抗震构造措施,即比8度提高,当然你也可以采用9度的抗震构造措施。
回复
17楼
这个问题见2010版抗震规范统一培训教材第17页表格。
回复
18楼
计算按0.15加速度,构造按对应的8度区要求(提高一级)
回复
19楼
应该要叠加的,想想如果其他条件不变,改成丙类建筑,对比一下就理解了!
回复
20楼
问题就在这里啊
规范上都是写的按本地区的设防烈度提高一度采用。
而一个地方只有一个设防烈度啊……
回复
21楼
抗震设防乙类建筑应是抗震措施按提高一度的话,按8度采取抗震构造措施。但7度0.15g场地是三类,抗震构造措施再提高一度,是9度
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复