该工程为18层框剪结构,里面有个二级次梁,截面为150X300,层高为3米,开间为4.05米,进深为6.6米,配筋为上部2C25;2C16,,箍筋为6@150。该次梁上有100mm填充墙,荷载我计算为4.8KN/M。现在是主体阶段刚结束,发现梁底及侧面有裂纹,距离基本和箍筋间距差不多。 我用PKPM201009板本校核发现该梁的配筋为2C18;2C18,这是中梁放大系数为1.2,要是取到1.8,下部钢筋就为2C20。
按图纸上的下部为2C16,该梁的裂缝为0.39,超过规范规定的0.3限值。
为了方便大家,我截几张关键图发上!
设计院来看后的原话为:该梁没有问题,即使没有这个梁也没有问题,因为该板为现浇板!!!!!!
晕晕!!!!!!0
我不懂的是该梁非悬挑梁,为啥上部钢筋比下部的大那多,再说梁个一端能说是为固端吗?要是剪力墙的还可以这样配,但是也得按正常使用来考虑了,毕竟在正常使用时下部弯矩要大于支座弯矩!!!!
经过这验算,我也知道该梁不会断,结构还是安全的,但是裂缝肯定会有的,对耐久性还是有影响的,设计为50年,不知道能否达到50年???
我把验算模型一起发上,有兴趣的看下!
昨天经现场凿开发现裂缝无贯通,不知道是不是凿的过程中掩盖了裂缝,还是真的没有问题!!
[
本帖最后由 zxfw_08 于 2011-8-8 08:19 编辑 ]
12楼
这次梁钢筋怎么配的。次梁25上部筋16的下部筋,设计是不是脑子进水了?没看弯矩图就乱配啊
回复
13楼
学习中,好象梁小了些
回复
14楼
羞愧啊 做设计还是要多负责任一些的
我曾经做的箱梁施工就有裂缝问题 设计院说没问题啦 小意思啦
结果哈工大给出的结论是 其他未施工梁减小预应力张拉力 同时间隔张拉 此后施工部分再无裂缝 我对设计院比较无语
回复
15楼
我算隔墙线荷载是6.24
(0.09(砖厚)*12(砖容重)+1(抹灰))*3(层高)
回复
16楼
梁负筋怎么那么大,是搞反了吧,梁截面不大
回复
17楼
pkpm工程师
只看配筋结果,不分析是否复核结构受力概念
再有就是说“即使没有这个梁也没有问题,因为该板为现浇板!!!!!!”是极度不负责的说法
虽然说没有这个梁,按整个大板通筋施工,可能不会出任何问题
但是你的板图,应该已经把这个梁作为支座了,你试试按你的板配筋,没有梁,板底Y向钢筋在这个次梁断开,呵呵,最然不一定塌掉,但是估计也会心虚
回复
18楼
看其他楼层该部位是否都有裂缝就能说明问题
回复
19楼
设计院是不是把钢筋画反了啊
回复
20楼
这跟梁截面取得有点小,应该取200X350,然后上部钢筋变小,下部钢筋变大!这种小梁其实就是简支梁,简支梁上部钢筋怎么可能2跟25呢,而且计算出来之后应该人为加强一下,设计有点问题!
回复
21楼
自己刚入门,只是觉得楼主的荷载太大了,100厚的隔墙(应该是加气混凝土砌块)的线荷载4.0KN/m,就可以了。
回复