裂缝计算超标,设计院说此梁没有问题
zxfw_08
zxfw_08 Lv.7
2011年08月06日 10:54:46
只看楼主

该工程为18层框剪结构,里面有个二级次梁,截面为150X300,层高为3米,开间为4.05米,进深为6.6米,配筋为上部2C25;2C16,,箍筋为6@150。该次梁上有100mm填充墙,荷载我计算为4.8KN/M。现在是主体阶段刚结束,发现梁底及侧面有裂纹,距离基本和箍筋间距差不多。 我用PKPM201009板本校核发现该梁的配筋为2C18;2C18,这是中梁放大系数为1.2,要是取到1.8,下部钢筋就为2C20。

按图纸上的下部为2C16,该梁的裂缝为0.39,超过规范规定的0.3限值。
为了方便大家,我截几张关键图发上!


设计院来看后的原话为:该梁没有问题,即使没有这个梁也没有问题,因为该板为现浇板!!!!!!

晕晕!!!!!!0


我不懂的是该梁非悬挑梁,为啥上部钢筋比下部的大那多,再说梁个一端能说是为固端吗?要是剪力墙的还可以这样配,但是也得按正常使用来考虑了,毕竟在正常使用时下部弯矩要大于支座弯矩!!!!
经过这验算,我也知道该梁不会断,结构还是安全的,但是裂缝肯定会有的,对耐久性还是有影响的,设计为50年,不知道能否达到50年???



我把验算模型一起发上,有兴趣的看下!

昨天经现场凿开发现裂缝无贯通,不知道是不是凿的过程中掩盖了裂缝,还是真的没有问题!!

[ 本帖最后由 zxfw_08 于 2011-8-8 08:19 编辑 ]

设计院图纸配筋.png


验算的梁配筋面积.png


验算的梁弯矩.png


裂缝超标.png

9fb0108c003c54dbcb4b.rar
2.9 MB
立即下载
免费打赏
jingshuishenliu7
2011年08月08日 14:33:25
32楼
回复
zxfw_08
2011年08月08日 14:34:54
33楼


回版主,我看现场的抹灰较厚,估计有30mm,比设计的25mm要厚点,就按30mm算了!
回复
zxfw_08
2011年08月08日 14:37:12
34楼


回阁下根据GB50009-2001附录A,加气混凝土砌块取8就可以了!

[ 本帖最后由 zxfw_08 于 2011-8-8 14:42 编辑 ]
回复
wdh668
2011年08月08日 14:53:31
35楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。
回复
zhaoshanbang888
2011年08月08日 15:42:22
36楼
建议改一下截面
回复
kookbrick
2011年08月08日 16:06:57
37楼
本身裂缝计算公式就是不准确的,新规范对裂缝计算也放宽了要求。
回复
vv19891025
2011年08月08日 16:08:07
38楼
从我个人观点来看,设计院的没有很大的问题。楼主自己也说了这是一个二级的次梁。既然是一个二级的次梁,那么这个梁的放大系数,还何必像其他的梁一样取放大系数值取那么大呢,完全是可以减小一点的么。再从另外一个方面看,18层得建筑,他的板厚一般来说也有120吧。而你梁的截面是多少150*300。. 梁高才150 就比板厚多了30。你觉得这30mm多出来的部分真的能够起到很大的受力作用么。所以设计院才会有那样的回复。
回复
lisongdong
2011年08月08日 16:09:20
39楼
来学习学习的,,,
回复
shijp20021661
2011年08月08日 16:12:54
40楼
梁小了,我最不喜欢用这种小玩意梁!
回复
anywhere80
2011年08月08日 16:23:38
41楼
计算配筋478,2C16=402,2C18=509,明显配筋不足。