水泵出口到底应该安装什么类型阀门?过去规定和图样都是用截止阀,可是近年来我发现不少不闸阀或者用蝶阀,请大侠们讨论,给出说法。摘录:
水泵出口到底应该安装什么类型阀门?过去规定和图样都是用截止阀,可是近年来我发现不少不闸阀或者用蝶阀,请大侠们讨论,给出说法。摘录:
2楼
水泵出口到底应该安装什么类型阀门?过去规定和图样都是用截止阀,可是近年来我发现不少用闸阀或者用蝶阀,请大侠们讨论,给出说法。
回复
3楼
一方面根据管径大小选择阀门,另一方面根据调节需要安装对应的阀门,确保水泵在最高效率范围内工作
回复
4楼
现在设计都用蝶阀啊
回复
5楼
蝶阀操作方便,安装简单,一般仅用于全开、全闭的时候,不能用作调节用
回复
6楼
一般地方受限制的用碟阀!
回复
7楼
最好用截止阀,一般在选择循环水泵的扬程时都是估算值,且留有余量,若系统运行后的阻力过小时可采用截止阀调节流量,防止水泵电机过载。
回复
8楼
谢谢,意见都不错啊
回复
9楼
水泵出口阀的选择我们见到的工程大多用蝶阀加止回阀的方式,但这种使用情况下,如出现大流量小扬程工况时,水泵电机会出现超电流现象,严重时可能烧电机.所以我们现在用一种限流止回阀,它不仅可以恒定水泵的扬程,还有防止停泵后的电机倒转的止回功能.
回复
10楼
你好!效果怎么样,什么型号的,告诉我好吗
回复
11楼
大流量小扬程工况是怎么来的?不会是选泵本身选的就有问题吧?
回复