关于后浇带承重模板及支撑的拆除问题?规范应该有明确的规定。目前仍有部分施工单位在后浇带混凝土没有浇筑前——就是原来的混凝土达到拆模条件时,就开始拆除后浇带承重模板及支持,给工程带来很大的质量隐患。希望大家积极参与讨论。
关于后浇带承重模板及支撑的拆除问题?规范应该有明确的规定。目前仍有部分施工单位在后浇带混凝土没有浇筑前——就是原来的混凝土达到拆模条件时,就开始拆除后浇带承重模板及支持,给工程带来很大的质量隐患。希望大家积极参与讨论。
2楼
关于这个后浇带模板的拆除,在我们现场来说,由于后浇带部分跟大面的模板还有支撑体系都是相连的,特别是模板跟龙骨,所以一般来说都是先拆大面的,留后浇带部分,然后在后浇带附近回顶后,后浇带的再拆除,然后再回顶。相信绝大部分施工单位都是直接全部拆除,然后再回顶,很少单位会在支模的时候考虑这个情况。
现场拆完再顶的情况,也不见得就会出现大问题,至少还没见过因这个导致梁或板严重开裂到肉眼能看到的裂缝,且在打地面垫层的时候漏水的情况,估计是板底梁底钢筋起一定的作用,不过没做过相关的结构计算不敢下定论。
关于如何避免这个问题,最好的办法就是在支模的时候,将后浇带的模板跟大面的模板分开,没有错缝,在拆模时,先回顶后浇带,再拆大面的模板跟支撑。
回复
3楼
路过,学习了。谢谢。
有高人多回复一下,辛苦您们了,人民感谢您们。
回复
4楼
后浇带最好是有独立的支撑体系, 还是考虑到后期好清理垃圾
回复
5楼
追问:具体管理实施做法有无可供的范例
?
回复
6楼
我们这里安监站对这个检查很严,要求后浇带采用独立支撑体系,但施工单位拆模板没有交底,工人全部给拆了。现在还要回顶很麻烦,而且变形已经形成,效果估计不会太好。
回复
7楼
后浇带处应该有独立的支撑体系,并在后浇带混凝土浇筑后按要求进行拆除
回复