变截面柱钢筋这样处理怎么样。
eastown0106
2006年06月09日 08:33:54
来自于建筑施工
只看楼主

变截面柱钢筋这样处理怎么样。

变截面柱钢筋这样处理怎么样。

1149813229333.JPG

免费打赏
cumtyg
2006年12月28日 14:14:06
12楼
不同意这种做法:第一这相当于搭接率100%,变截面03G101上面有详细的构造,并且这样做也浪费。
回复
sxl2108025
2006年12月28日 18:09:49
13楼
以前,手工画图时柱截面变化大的时候,见楼主提供的图片;现在平法设计了,构造的认识相对少了。
建议多看看《钢筋混凝土结构构造手册》。
建议:结构设计师尽量少采取此种做法,钢筋混凝土梁、柱节点的刚度变化太大,不利抗震。愚见。
回复
古今
2006年12月28日 20:06:15
14楼

我有不同看法:
从图片看搭接应有800mm长度,只要外层箍筋满足要求即可。对于柱来说,它的截面核心区就是外箍筋所包围的区域。当荷载上去后,外层箍筋约束柱子的横向变形,同时也约束外层主筋向外弯曲的趋势,(它只能向外屈曲)如压杆的横向支撑。而对于内排筋却不然,它周边都是核心区范围,无处可变。所以不再考虑内箍筋了。

另该处是转换层?怎么没看见梁筋?如果把柱筋扎完后再扎梁主筋,怎么穿?梁主筋有锚固弯头呀。
回复
momoyang
2006年12月29日 12:09:23
15楼
锚固长度够了的话应该没原则上的错误,但最好按101图集上的做法.
回复
jasonlee131
2006年12月29日 13:08:21
16楼


这种做法应该还是行得通的,不过确实要比03G101-1上面的做法浪费些材料.
回复
ttfbh
2006年12月29日 20:01:27
17楼
我搞不懂上面的钢筋锚固为什么要弯钩子,那不是浪费钢筋嘛!没必要.看照片主筋好象和箍筋焊在一起,那是不允许的哦~~~还有你主筋焊接的末端离弯钩处有没有10d咯
回复
tangcaijun
2007年01月08日 16:08:07
18楼
这个柱子估计是800×800变为600×600,每侧5根纵向受力钢筋变为4根。

参照平法G101-1第38页,上筋下锚自楼面梁顶以下需要1.5laE,

现场偷了个巧,伸至梁底水平弯了不到200mm,这个水平段短了,显然不足15d!这是存在的第一个问题;

存在的第二个问题是12根插筋应分两次,深度较深的一半应当比较浅的一半深:max(500mm,35d)。
回复
summerbobo-hua
2007年01月09日 23:59:14
19楼
是啊,上面的钢筋没必要弯爪爪,03G101-1上有详细做法的,而且插筋我们也是梁板做好了才插的,你先插了不好穿梁呀!还有我数了下你箍筋,看你的锚固大概80公分,够吗?
回复
tdwangxiang
2007年01月10日 15:35:12
20楼
如果这样做的话
你必需满足锚固长度
再有就是你没有按照规范要求做
出了问题的话
那就得担责任了
回复
xuhuicool
2007年01月22日 09:09:03
21楼
下边部分主筋怎么那么细呀?
回复

相关推荐

APP内打开