22楼
是阿
下面主筋好像是细了
回复
23楼
大家好,我还有一个问题,柱钢筋焊接试件怎么送啊?举一个例子,柱钢筋从22变到18,焊接接头是取18和22焊接的 吗?
回复
24楼
下柱钢筋锚固是否分边柱和角柱呢?
回复
25楼
下柱钢筋是否分边柱和角柱?
回复
26楼
我觉得此做法不妥,与101图集做法有出入。图集要求“柱纵向钢筋接头相互错开。在同一截面内的钢筋接头面积百分率:对于绑扎搭接和机械连接不宜大于50%。”
回复
27楼
可以这样搞
回复
28楼
原帖由
jiefang 于 2006-12-28 13:14 发表
同意楼上各位的看法 变截面处必须满足有足够的锚固和搭接长度 详细做法见03G101-1 38页 [/quot
--------变截面处必须满足有足够的锚固和搭接长度
回复
29楼
谢楼主了,精心收集了这么好的图,拿出来共享,非常有用,相信大家会支持和感谢你的!
谢谢!顶的说!不错的资料!对我很有帮助,搞建筑的被迫 整个景观出来,脑子还一时真难转哇
这样成套的图纸很好,可以从各个角度看,谢谢楼主,希望我也能够做出这样的好东西来
这个图纸还可以,比较详细,希望能够加上,综合评价起来,还可以,对于设计有
很大的借鉴作用,希望以后能够再接再厉,加油
回复
30楼
变截面处是截面突变处,会产生应力集中。主筋若不沿结构形状布置,而采用楼主所标识的情况,注意要将变截面钢筋伸入上下等截面要有足够的锚固长度,并和原主筋保证焊接长度。
回复
31楼
变截面处是截面突变处,会产生应力集中。主筋若不沿结构形状布置,而采用楼主所标识的情况,注意要将变截面钢筋伸入上下等截面要有足够的锚固长度,并和原主筋保证焊接长度。
回复