请教采暖管线的坡度问题
chunpengf
chunpengf Lv.5
2006年06月09日 10:36:53
来自于采暖供热
只看楼主

我正在做一个住宅楼的采暖设计,用的分户计量。我看了些采暖施工图,有些图纸上有坡度,有些没有标坡度,请教采暖管线对坡度有什么要求吗?

我正在做一个住宅楼的采暖设计,用的分户计量。我看了些采暖施工图,有些图纸上有坡度,有些没有标坡度,请教采暖管线对坡度有什么要求吗?
免费打赏
xd-xdcad
2006年06月09日 10:59:54
2楼
《城市热力网设计规范》
8.2.14 地下敷设热力网管道和管沟应有一定坡度,其坡度不应小于 0.002.进入建筑物的管道宜坡向干管.地上敷设的管道可不设坡度.

回复
roamer
2006年06月09日 11:50:38
3楼
室内热水采暖:
按《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002规定
采暖系统水平干、支管安装坡度气水同向为3‰,气水逆向为5‰。散热器支管安装坡度为1%,坡向应利于排气和泄水。
你可以选择:
1。只画坡向,在图纸上增加坡度值说明。
2。画坡向,在坡向加注坡度值,每个都加。
回复
ghhghh2005
2006年09月05日 11:39:08
4楼


那么架空敷设的室外热力管道不设坡度吗?
回复
xd-xdcad
2006年09月08日 08:42:48
5楼
地上敷设时,采用无坡度敷设,易于设计、施工,国内有不少设计实例,运行中未发现不良影响。
不过有时无坡敷设也挺难的,我们全部采用带坡度的
回复
qfsmy
2006年09月08日 11:04:27
6楼
如果无坡度敷设的情况下 应该保证水流速度大于或等于0.25m/s.
<采暖通风与空气调节设计规范>GB50019-2003 4.8.18后面
回复

相关推荐

APP内打开