地下机械汽车库4100平米,层高4.5米,大部分双层停车,共314辆。本人计算排风量=314*400=125600m3/h,(单辆车排风量400m3/h)计算排烟量=4100*4.5*6=110700m3/h,(排烟次数按6次计算)这样排风量比排烟量大啊,我第一次遇到这种情况,车库通风方案是排风排烟合用一个系统,只设置一个机房。请教高手这种方案合理吗?另外,风机如何选择?通常是低速排风,高速排烟,能否反过来呢?或者,只选单速风机,按大的通风量(125600m3/h)选择风机,平时排风和火灾时排烟都用这个风量,可以吗?
地下机械汽车库4100平米,层高4.5米,大部分双层停车,共314辆。
本人计算排风量=314*400=125600m3/h,(单辆车排风量400m3/h)
计算排烟量=4100*4.5*6=110700m3/h,(排烟次数按6次计算)
这样排风量比排烟量大啊,我第一次遇到这种情况,车库通风方案是排风排烟合用一个系统,只设置一个机房。请教高手这种方案合理吗?另外,风机如何选择?通常是低速排风,高速排烟,能否反过来呢?或者,只选单速风机,按大的通风量(125600m3/h)选择风机,平时排风和火灾时排烟都用这个风量,可以吗?
22楼
1、多谢兄台提醒,车库是地坑式的,3层停放。
2、谢谢兄台,受教了。
回复
23楼
排风量:4100X3.0X6=73800m3/h,(排风次数按6次计算)
[
本帖最后由 lb0115 于 2011-8-12 10:10 编辑 ]
回复
24楼
首先你防火分区不可能只有一个,就算加上自喷系统也只能做到4000;其次你防烟分区至少要做两个,这样就说明至少要两套排烟、排风设备;再次4100平停车库真的停不了314辆车(自行车除外)。综合以上几条,你风量怎么算也算不到十几万方去。
回复
25楼
建议你先进行分区,再以换风次数计取总风量,以此选择风机,风管选用椭圆螺旋风管,加厚形材料厚用2MM就行,你还是多看看强规吧
回复
26楼
这个没有什么问题,先把防火分区规划好,排风和排烟共用一个系统选双设备就可以,不建议排风和排烟风机共用一套设备,系统切换阀门选择密闭性好一点的,毕竟现在消防验收是个很麻烦的事。
回复
27楼
同意按排风选用。车库直接按6次算排烟的,如果是单纯车库的话
回复
28楼
我看你是行都没有入,张口就乱说
回复
29楼
我的意见是这种排风量大的 系统 排烟量 应该按排风量考虑 但有个问题 如何控制 排风与排烟的切换 以保证排烟排风正常使用
回复
30楼
十几万是不是有点大了!我见到过一个防烟分区3900㎡的选一台排烟风机,风量才40800m³/h。但我也不知道设计师是根据哪个公式选的!
回复
31楼
是不是少了个漏风系数1.2?