【求助】地下车库的排风量大于排烟量怎么办?
awei1107
awei1107 Lv.4
2011年08月07日 19:36:56
来自于通风排烟
只看楼主

地下机械汽车库4100平米,层高4.5米,大部分双层停车,共314辆。本人计算排风量=314*400=125600m3/h,(单辆车排风量400m3/h)计算排烟量=4100*4.5*6=110700m3/h,(排烟次数按6次计算)这样排风量比排烟量大啊,我第一次遇到这种情况,车库通风方案是排风排烟合用一个系统,只设置一个机房。请教高手这种方案合理吗?另外,风机如何选择?通常是低速排风,高速排烟,能否反过来呢?或者,只选单速风机,按大的通风量(125600m3/h)选择风机,平时排风和火灾时排烟都用这个风量,可以吗?

地下机械汽车库4100平米,层高4.5米,大部分双层停车,共314辆。
本人计算排风量=314*400=125600m3/h,(单辆车排风量400m3/h)
计算排烟量=4100*4.5*6=110700m3/h,(排烟次数按6次计算)

这样排风量比排烟量大啊,我第一次遇到这种情况,车库通风方案是排风排烟合用一个系统,只设置一个机房。请教高手这种方案合理吗?另外,风机如何选择?通常是低速排风,高速排烟,能否反过来呢?或者,只选单速风机,按大的通风量(125600m3/h)选择风机,平时排风和火灾时排烟都用这个风量,可以吗?
免费打赏
awei1107
2011年08月11日 17:43:33
22楼
1、多谢兄台提醒,车库是地坑式的,3层停放。
2、谢谢兄台,受教了。
回复
春眠不觉晓
2011年08月12日 10:08:44
23楼
排风量:4100X3.0X6=73800m3/h,(排风次数按6次计算)

[ 本帖最后由 lb0115 于 2011-8-12 10:10 编辑 ]
回复
tangchaoyhl
2011年08月12日 11:36:33
24楼
首先你防火分区不可能只有一个,就算加上自喷系统也只能做到4000;其次你防烟分区至少要做两个,这样就说明至少要两套排烟、排风设备;再次4100平停车库真的停不了314辆车(自行车除外)。综合以上几条,你风量怎么算也算不到十几万方去。
回复
xcool526
2011年08月23日 16:18:23
25楼
建议你先进行分区,再以换风次数计取总风量,以此选择风机,风管选用椭圆螺旋风管,加厚形材料厚用2MM就行,你还是多看看强规吧
回复
angelee
2011年08月28日 15:55:06
26楼
这个没有什么问题,先把防火分区规划好,排风和排烟共用一个系统选双设备就可以,不建议排风和排烟风机共用一套设备,系统切换阀门选择密闭性好一点的,毕竟现在消防验收是个很麻烦的事。
回复
rock850214
2011年08月30日 12:50:06
27楼
同意按排风选用。车库直接按6次算排烟的,如果是单纯车库的话
回复
dp522dp
2011年09月26日 21:19:38
28楼
我看你是行都没有入,张口就乱说
回复
ding103
2011年09月27日 12:01:04
29楼
我的意见是这种排风量大的 系统 排烟量 应该按排风量考虑 但有个问题 如何控制 排风与排烟的切换 以保证排烟排风正常使用
回复
ben999hh520
2011年11月05日 18:32:09
30楼
十几万是不是有点大了!我见到过一个防烟分区3900㎡的选一台排烟风机,风量才40800m³/h。但我也不知道设计师是根据哪个公式选的!
回复
jtrlancer
2011年11月07日 16:16:44
31楼
是不是少了个漏风系数1.2?
回复