【求助】地下车库的排风量大于排烟量怎么办?
awei1107
awei1107 Lv.4
2011年08月07日 19:36:56
来自于通风排烟
只看楼主

地下机械汽车库4100平米,层高4.5米,大部分双层停车,共314辆。本人计算排风量=314*400=125600m3/h,(单辆车排风量400m3/h)计算排烟量=4100*4.5*6=110700m3/h,(排烟次数按6次计算)这样排风量比排烟量大啊,我第一次遇到这种情况,车库通风方案是排风排烟合用一个系统,只设置一个机房。请教高手这种方案合理吗?另外,风机如何选择?通常是低速排风,高速排烟,能否反过来呢?或者,只选单速风机,按大的通风量(125600m3/h)选择风机,平时排风和火灾时排烟都用这个风量,可以吗?

地下机械汽车库4100平米,层高4.5米,大部分双层停车,共314辆。
本人计算排风量=314*400=125600m3/h,(单辆车排风量400m3/h)
计算排烟量=4100*4.5*6=110700m3/h,(排烟次数按6次计算)

这样排风量比排烟量大啊,我第一次遇到这种情况,车库通风方案是排风排烟合用一个系统,只设置一个机房。请教高手这种方案合理吗?另外,风机如何选择?通常是低速排风,高速排烟,能否反过来呢?或者,只选单速风机,按大的通风量(125600m3/h)选择风机,平时排风和火灾时排烟都用这个风量,可以吗?
免费打赏
huweihua2011
2011年11月08日 10:42:49
32楼
通风按三次?你看哪儿的啊?楼主算的很对好吧。(措施2009P58)不过防烟分区肯定不对,不应该这么大!
回复
jijianlian
2011年11月11日 15:46:50
33楼
4.5米层高放3层车,去了梁高和设备走管空间,很困难吧?
回复
xuwei988
2014年06月19日 15:07:00
35楼
10楼说得是对的,4100方的车库,就算双层停车也不可能停下300多辆车,建议通风量和排烟量都按6次换气次数来算就可以了,这点小项目不用太纠结
回复
qq_1451974653224
2016年12月20日 16:52:12
36楼
层高4.5m,面积4100m2,两个防烟分区,2014的汽车库规范,每个是33000,所以排烟量没这么大,差不多66000,再加20%的漏风量,也只有80000m3/h左右,6次/h,是指排风,不用来计算排烟量。而双层汽车库的排风计算是没问题的。
回复
qq_1451974653224
2016年12月20日 16:59:25
37楼
浩浩汤汤 发表于 2016-12-20 16:52 层高4.5m,面积4100m2,两个防烟分区,2014的汽车库规范,每个是33000,所以排烟量没这么大,差不多66000, …没有必要纠结排烟量与排风量谁大谁小。自学明白其功能目的即可。我们的设计是为了满足使用功能(当然,也已经满足了规范要求)。一个4000m2的车库排烟量没那么大,而汽车库双层停车,主要考虑到容易积聚油蒸气而引起爆炸,所以排风量计算后自然较高。没有必要莫名惊诧。:)
回复

相关推荐

APP内打开