我单位准备铺设一条长17km的球铸管至某一用水集中点.沿途高差不超过1m且无中途用水区域.流量5500吨/日.请问我用海澄-威廉公式计算管阻是否正确.如不是该用何方法?只是概算.多谢!
我单位准备铺设一条长17km的球铸管至某一用水集中点.沿途高差不超过1m且无中途用水区域.流量5500吨/日.请问我用海澄-威廉公式计算管阻是否正确.如不是该用何方法?只是概算.
多谢!
2楼
可以的,
回复
3楼
17km的话,局部水头可以忽略不计了,计算沿程水头损失即可。
回复
4楼
哇!4楼说的好细啊!佩服!!!!!!!!!!!
回复
5楼
4楼能不能告诉一下中文的公式名称啊?
回复
6楼
我现在也是用威兼公式自己算,比较麻烦,但似乎是个趋势……不知这些公式之间啥区别,似乎是新旧管材什么什么的
回复
7楼
海曾威廉公式以前西方国家用的多,不过国内现在用的人也不少了,毕竟老毛子的公式最起码塑料管就不能用。
回复
8楼
17公里,高差一米,旋啊
中途要加压吧?
回复