我是学给排水的.最近单位接了一个case(5层商住楼,一.二层是商业网点,层高4.2米;三~五层是住宅,2.9米的层高),让我做地暖!?请教:1.地暖计算步骤; 2.负荷计算; 3.管长如何确定; 4.图纸是怎样画出来的--CAD还是天正?还是用什么专用软件? 5.管道长度怎么算? 6.阻力怎么算?
我是学给排水的.最近单位接了一个case(5层商住楼,一.二层是商业网点,层高4.2米;三~五层是住宅,2.9米的层高),让我做地暖!?
请教:1.地暖计算步骤;
2.负荷计算;
3.管长如何确定;
4.图纸是怎样画出来的--CAD还是天正?还是用什么专用软件?
5.管道长度怎么算?
6.阻力怎么算?
22楼
对于公共建筑可以局部敷设,对于居住建筑一般还是满铺好点。
如果你算出这个房间50W每平米,那么你铺1/3的面积也就相当于要地暖达到150W每平方的散热,公共建筑面积大的时候经常只需铺部分就行了。
回复
23楼
回复
24楼
你学排水的就可以做地暖吗?隐蔽工程啊大哥,万一失误你是要赔偿损失的。地暖是一个专业要求比较高的行业,而且是必须一次成功的工程,没有返工的机会!希望你多加考虑,还是包给专业做地暖的公司吧!这是我作为一个专业做地暖的人的忠告!
回复
25楼
铺设的面积是根据规程算出来的,比如说:马桶、浴缸等下面不铺,橱柜下面不铺,需要往下打眼固定的家具都不能铺!
回复
26楼
学采暖的都可以做给排水,我见过学计算机的做建筑施工图,事在人为,有什么不可以?专业做地暖的并不代表你是专家,如果你是专家,请帮忙解答问题,不要个人攻击!!
回复
27楼
25楼:我想问根据规程怎样算铺设面积?或者说怎样根据规程计算?
回复
28楼
同意25楼的朋友说法
现在建筑工程院校培养的人才 不单单是本专业强的
本来 给排水和暖通就是一个系的,不分家
只要有能力完全可以胜任的,
我是在读的暖通专业的学生,我们平时的课程设计也选择了建筑给排水
请多多指教,前辈们,谢谢了
回复
29楼
一般都不算的 抓负荷
然后看着管间距表直接选 就好!
回复
30楼
给排水做暖通有点难度,我觉得我们要有专业精神
回复