请教热网设计规范中的一个问题
chunpengf
chunpengf Lv.5
2006年06月10日 09:49:38
来自于采暖供热
只看楼主

第6.3.1条 热水热力网供水管道任何一点的压力不应低于供热介质的汽化压力,并应留有30-50kpa的富裕压力。能帮我解释一下这条的含义吗?

第6.3.1条 热水热力网供水管道任何一点的压力不应低于供热介质的汽化压力,并应留有
30-50kpa的富裕压力。能帮我解释一下这条的含义吗?
免费打赏
lwjlwj
2006年06月10日 10:32:00
2楼
是规范对系统不汽化的要求,如95度热水的汽化压力约为一个大气压,这样就要求系统最不利点的压力要高于大气压3-5米水柱,也即膨胀水箱高度要高于系统最高点3-5米水柱,定压泵、罐的定压点处的压力也基于此。
回复
chunpengf
2006年06月14日 15:36:58
3楼
小弟不明白,要是压力高于气化压力那热水不就汽化了吗?怎么会是不低于?
回复
chunpengf
2006年06月16日 09:03:31
4楼
我得好好看看工程热力学了,好多东西不懂了。我一直以为,高于汽化压力会汽化。
回复
sjzlxb
2006年08月04日 16:21:50
5楼
热水气化温度在相关手册上可以查到,95摄氏度可以安10M水柱计算,在加3~5米水柱,可取15M