单元楼内电表箱总漏电断路器(RDL2O-250/4900)零线接线端烧毁,使得线路中串入高于220V的事故电压,导致220V用电电器烧毁。拆开检查发现此断路器下线端处烧毁,并且严重碳化,此种是电弧性短路,短路阻抗大,但短路点温度极高,瞬时可达几千摄氏度,此漏电断路器有一定的短路灭弧能力,所幸没有发生火灾事故。---我这样判断对吗?为什么会有这样啊?再问一下电磁式与电子式漏电断路器内部区别?还有就是这种状况下漏电断路器能有效跳闸吗?

单元楼内电表箱总漏电断路器(RDL2O-250/4900)零线接线端烧毁,使得线路中串入高于220V的事故电压,导致220V用电电器烧毁。拆开检查发现此断路器下线端处烧毁,并且严重碳化,此种是电弧性短路,短路阻抗大,但短路点温度极高,瞬时可达几千摄氏度,此漏电断路器有一定的短路灭弧能力,所幸没有发生火灾事故。---我这样判断对吗?为什么会有这样啊?再问一下电磁式与电子式漏电断路器内部区别? 还有就是这种状况下漏电断路器能有效跳闸吗?

[ 本帖最后由 jihade 于 2011-8-9 17:36 编辑 ]
免费打赏
cqluhai96321
2011年08月08日 13:02:23
2楼
电子式剩余电流保护断路器也称为:脱扣与电网电压有关的DI-剩余电流保护断路器。其原理是:通过零序电流互感器检测漏电电流,当漏电电流超过漏电脱扣电流时,零序电流互感器发出信号,信号通过电子放大器放大传给脱扣器去分断断路器主触头,从而分断主回路。电磁式剩余电流保护断路器也称为:脱扣与电网电压无关的FI-剩余电流保护断路器。其原理是:通过零序电流互感器检测漏电电流,当漏电电流超过漏电脱扣电流时,零序电流互感器发出信号,信号传给脱扣器(闭锁磁铁式脱扣器或保持式脱扣器)去分断断路器主触头,从而分断主回路。电子式剩余电流保护断路器主要特征:需要辅助能量供给放大器,电源大多取自1根相线。其不足在于: 1,电子放大器动作范围为85%~110%Un,在这个范围内,发生故障保证脱扣; 2,发生断L或N线时,电子放大器“鉴别”功能单元缺少供电电压而失去作用; 3,当发生相线和PE线短路时,电子放大器的供电电压有可能降低到使其失效的值; 4,电子放大器中含有对电压敏感的电子元件,出现雷击过电压或操作过电压时将遭致损坏,致使电子式漏电保护断路器的脱扣不起作用; 5,EMC(电磁兼容性)问题,由于使用电子元件,所以电磁干扰将影响到电子式漏电保护断路器的可靠水平。电磁式漏电保护断路器主要特征:脱扣器所需的脱扣能量直接来自于零序电流互感器,它不需要辅助能量。因此也就避免了电子式漏电保护断路器的不足
回复
cqluhai96321
2011年08月08日 13:04:59
3楼
1、零线端烧毁的原因,一般来说是接触不良,也可能是电流过大;
2、为何会串入高电压?
3、如果输入电压正常,你的零线端长期接触不好,也可能损坏人家东西呀。
回复
dianqipanli
2011年08月08日 13:39:47
4楼
不太对;
1.不应该是电弧性短路、应该是N线接触不好或者n线(中性线)电流过大。
2.似乎与漏电没有关系。
可能是长期接触不良引起过热。重点检查N线是否断路、三相是否严重不平衡。总断路器N线接线端子是否连接可靠?
回复
szl2007007
2011年08月09日 09:38:19
5楼
回复
jiangbo88
2011年08月09日 09:42:12
6楼
应该是零线虚接造成的,零线虚造成接触点温度过高,烧毁端子造成短路。
回复
lt2686057
2011年08月09日 10:45:51
7楼
1.也可能三相电流不平衡差距太大零线过高,2.接触电阻过大,3.线经小,
回复
djian88
2011年08月09日 10:52:27
8楼
回复
zhouwei03
2011年08月09日 10:53:07
9楼
应该是零线接触不良引起的,接触不良会使接触电阻增大,时间久了就会发热而使断路器接线处严重烧毁,我们有好多工程都遇到这样的情况,其原因就是车间工人每把螺栓拧紧。
回复
baobao1003
2011年08月09日 14:22:28
10楼
应该是零线虚接造成的,零线虚造成接触点温度过高,烧毁端子造成短路。