转换层比下一层层高低一些,抗剪承载力过不了
jiege613
Lv.2
2011年08月08日 17:01:02
来自于
建筑资料库
+
关注
取消关注
只看楼主
房屋总高46.9m,底层商业,层高5.1m;二层转换层(兼作设备层),层高1.8m;以上住宅,层高2.9m.计算完后,抗剪承载力老是过不了,请问高手们有没有处理过类似的问题啊
房屋总高46.9m,底层商业,层高5.1m;二层转换层(兼作设备层),层高1.8m;以上住宅,层高2.9m.计算完后,抗剪承载力老是过不了,请问高手们有没有处理过类似的问题啊
免费打赏
mfkjin
2011年08月09日 12:39:06
2楼
设计院搞的吧!
回复
a4327456
2011年08月09日 13:28:54
3楼
设备层层高加高,柱距调整,然后重新计算
回复
zhangzhiyongzzy
2011年08月09日 13:56:42
4楼
这么好的东西一定要支持拉! 顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
icemountain2000
2011年08月09日 14:03:52
5楼
加大抗剪结构尺寸或构件截面,比如电梯井,剪力墙。
回复
wan405258222
2011年08月09日 18:14:44
6楼
是难呀 我是没遇到过
回复
yangtze00
2011年08月09日 18:17:08
7楼
中国土木工程师的家园QQ群:
168958078
回复
萧萧学
2011年08月10日 15:35:06
8楼
来学习的!呵呵……顶下求真相
回复
lansol1
2011年08月10日 16:18:23
9楼
学习学习
顺便要点土木币
回复
zyq_rabbit
2011年08月10日 21:11:38
10楼
学习学习
顺便要点土木币
回复
c154277381
2011年08月10日 21:26:34
11楼
可能就是设计员没有认真的换算过吧!
回复
下一页
相关推荐
古建筑中的精致石构件,宋代称“门砧”,你知道是什么吗?
建筑设计
城市空间同质化问题的思辨与超越——以上海武康路项目为例
建筑设计
佩里-克拉克设计山体状成都自然历史博物馆
建筑设计
省级海岸带规划实施传导优化的双路径
建筑设计
杨保军:实施城市更新行动,建设宜居、韧性、智慧城市
建筑设计
Enscape渲染水波纹不锈钢教程
建筑设计
凡人三部曲:劳作,收获,纪念
建筑设计
四川古蔺城市客厅概念设计
建筑设计
【作品鉴析】制造名城,幸福株洲:株洲市国土空间总体规划探析
建筑设计
清华院人物 | 任飞:责任感在建筑设计中不可或缺
建筑设计
趣味地理:秦岭淮河为什么被定义为中国南北分界线?
建筑设计
守常达变:一种以山水人文秩序为根基调和经济发展的营城理念*
建筑设计
如何在建筑中把握健康设计?
建筑设计
同济设计新作 | 四牌楼联合大厦 | 老城区·新地标
建筑设计
小型公共建筑设计:顺德 · 云鹭湿地博物馆
建筑设计
在无界花园中播种生活的希望——长沙观沙岭招商花园城 / 三益中国
建筑设计
段进:公园城市建设,怎样做到文化传承?
建筑设计
谷口吉生:把建筑当成小孩来照顾
建筑设计
三塘体育训练比赛基地
建筑设计
什么是榫卯?
建筑设计
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开