紧急求助,一套复叠系统,404与23系统复叠,故障现象是404系统压缩机连续工作20小时后,压缩机油液位低于视窗,但瞬间关机重启后油面可回到最初正常状态。404系统配置回来就两回路,一路为23系统做冷疑作用,另外一路为热气回路,当23系统除霜时,404系统也同步做温度控制,热气回路控制模式是以404回气压力判断,当404低压低于1KG时,404的热气回路动作,低压压力高于1.5KG时,热气回路断开,另外回来上面只有一个油分离器和一个液气分离器,目前初步怀疑是404系统的冷冻油都收缩在了,液气分离器里面。
紧急求助,一套复叠系统,404与23系统复叠,故障现象是404系统压缩机连续工作20小时后,压缩机油液位低于视窗,但瞬间关机重启后油面可回到最初正常状态。404系统配置回来就两回路,一路为23系统做冷疑作用,另外一路为热气回路,当23系统除霜时,404系统也同步做温度控制,热气回路控制模式是以404回气压力判断,当404低压低于1KG时,404的热气回路动作,低压压力高于1.5KG时,热气回路断开,另外回来上面只有一个油分离器和一个液气分离器,目前初步怀疑是404系统的冷冻油都收缩在了,液气分离器里面。
2楼
你能说清楚R23的除霜流程吗?
回复
3楼
23系统除霜是连续运转24小时除霜一次。除霜动作是利用压缩机排气加电热辅助除霜,当除霜温度到达设定温度时,是恒温除霜的,压缩机热气和电热都处于点放状态。
回复
4楼
是高温侧回油问题吗?机组是新组装的还是旧的,如果是新装的可能你的冷冻油没有加到位。
回复