大家看看我的电缆分支箱做的怎么样?[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-9 14:32 编辑 ]
大家看看我的电缆分支箱做的怎么样?
[
本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-9 14:32 编辑 ]
22楼
貌似柜体挺单薄的
回复
23楼
只看原理图的话还行,不过楼主实践经验应该很少,粗粗看来有几点不足:1.电缆不是铝芯线那么好扭的,总空开距离箱顶那么近,接不了的。2.总空开下端出线相间距离应该不够的,就算有绝缘套,但现在厂家的质量你懂的。3.如果是三相三线动力的话还行,不然没有零线排,把零线固定有箱体上,万一有零线断线,你这就是害人了。
回复
24楼
楼主有待完善哦,期待着发更多东西上来一起学习。。。
回复
26楼
1.3c标准中算不合格产品没有接地和接零铜排,2.没有专用链接头和电缆分支挂件,
回复
27楼
做得还可以了,不知道你进线电缆多少大,进线开关太上了,电缆太大的话不好接,出线开关和进线开关最低一点,N排和PE都在底部,这样施工的时候方便一点,如果是电缆分接箱的话,最好不要用进线断路器,因为因一路出线短路,跳总开,影响到其它回路,一般进线都是用刀开关,
回复
28楼
零地排呢???
回复
29楼
这是动力箱,且没有零排和PE排,工艺上需改进!
回复
30楼
这就是个配电箱嘛,不过做的还行
回复
31楼
动力配电箱吗、、、、
回复
32楼
这是电缆分接箱?T接箱吧
回复