别墅楼的3米悬挑梁底部和侧面发生开裂,按规范要求提前了2天拆模。请各位大侠帮忙从裂缝的走向和受力分析上帮我解释下开裂的原因及补救的措施。。
别墅楼的3米悬挑梁底部和侧面发生开裂,按规范要求提前了2天拆模。
请各位大侠帮忙从裂缝的走向和受力分析上帮我解释下开裂的原因及补救的措施。。
![3#楼7-A轴...jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/08/40/rBBhH11HLJeAKOhKAALsuW0IAqE190.jpg)
![3#楼7-A轴..jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3#楼7-A轴.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
楼主你不会开玩笑吧
悬挑可是100%强度才能拆底模的哦,养护时间怎么也要20多天吧,你的楼板底模都才刚刚拆,时间应该不止提前了两天吧。
回复
14楼
跟提前两天拆模关系不大,也不是地基沉降引起,从悬挑梁支座底部断裂的痕迹来看据我分析有两种原因,1.模板支撑不牢固,倒水泥时是否把小型起降设备架在悬挑阳台上或者斗车经过这样在混泥土在半凝固的状态下因现场安装木模支撑不牢固振动而开裂。2,从图片上看浇倒砼质量太差,没有搅拌均匀沙含土量高把水泥砂浆集中根部造成局部水泥凝固收缩不均匀自然开裂。
回复
15楼
从混凝土外观看,裂缝两边混凝土没有明显色差,不像后浇,象是挑梁钢筋漏放或
回复
16楼
网速很慢,网页打不开,图片看不了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复
17楼
从混凝土外观看,裂缝两边混凝土没有明显色差,不像后浇,像是挑梁钢筋漏放或没放。
回复
18楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
这个 裂缝比较 特别 啊
回复
19楼
可能就是拆摸过早
回复
20楼
我觉得有下面几种可能:
1、梁内部钢筋配置可能不够。
2、地基基础局部下沉导致梁开裂。
回复
21楼
初步确定一是砼浇筑时已过初凝时间;二是悬挑梁根部未按规范要求加密箍筋。
回复