各位大侠帮我分析下这道悬挑梁断裂是什么原因。
coolking829
2011年08月09日 18:59:20
来自于闲聊茶吧
只看楼主

别墅楼的3米悬挑梁底部和侧面发生开裂,按规范要求提前了2天拆模。请各位大侠帮忙从裂缝的走向和受力分析上帮我解释下开裂的原因及补救的措施。。

别墅楼的3米悬挑梁底部和侧面发生开裂,按规范要求提前了2天拆模。
请各位大侠帮忙从裂缝的走向和受力分析上帮我解释下开裂的原因及补救的措施。。

3#楼7-A轴...jpg


3#楼7-A轴..jpg


3#楼7-A轴.jpg

免费打赏
123400.00
2012年08月20日 16:57:50
42楼
看第一张照片应该是施工问题引起的,具体说就是挑梁混凝土浇筑过程中未把握好混凝土终凝期,该工程在梁柱混凝土浇筑时一小部分流入挑梁模板而二次浇筑时间间隔太久,新老混凝土不能很好结合,混凝土内应力集中引起的。老兄,砸了从做算了。
回复
天使过眼云烟
2012年08月20日 17:04:47
43楼
(3米挑梁也不是很大,居然裂成这样。
估计不是算错了,就是没有照图施工。这个部位是受压部,但是断裂却是剪力现象,是箍筋不足?)感觉还是这个有点道理啊
回复
cchenghongbing
2013年05月10日 07:22:29
44楼
我们工地现在也出现梁断裂情况