大家看看这种做法是不是很危险。是不是存在质量隐患啊!施工单位却说:问题不大,就是不予整改!框架梁的跨度为8米,后浇带局支座(框架柱)的距离将近6米钢管实际没有顶到梁板啊!钢管实际没有顶到梁板啊!钢管实际没有顶到梁板啊!钢管实际没有顶到梁板啊!钢管实际没有顶到梁板啊!钢管实际没有顶到梁板啊![ 本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-8-9 19:52 编辑
大家看看这种做法是不是很危险。是不是存在质量隐患啊!施工单位却说:问题不大,就是不予整改!
框架梁的跨度为8米,后浇带局支座(框架柱)的距离将近6米
钢管实际没有顶到梁板啊!
钢管实际没有顶到梁板啊!
钢管实际没有顶到梁板啊!
钢管实际没有顶到梁板啊!
钢管实际没有顶到梁板啊!
钢管实际没有顶到梁板啊!
[
本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-8-9 19:52 编辑 ]
32楼
1 后浇带的位置是设计单位在设计图纸中明确注明的,施工单位应该严格按照图纸进行施工;
2 后浇带一般设置在梁跨的三分至一处,剪力(V)、弯矩(M)均处于较小值,图中的后浇带位置明显不对,有安全隐患,施工单位现场应该加强支护和监测,不可疏忽大意,绝不可以应付甲方和监理;
3 监理单位应该就此问题,会同甲方,和设计单位进行沟通并出具修改意见;
4 钢筋在暴漏期间,应该喷涂防锈剂,现场的钢筋锈迹斑斑,明显不符合相关施工规程;
5 后浇带面层应该设置遮挡,防止高处坠物而引发安全事故。
以上个人意见,供楼主参考。
回复
33楼
学习学习了
回复
34楼
说的很对呀!!!后浇带旁边的整块板都应该支撑
回复
35楼
后浇带吗!应该支撑!
回复
36楼
应该说问题严重,违反了后浇带的施工技术要求,后浇带的脚手架是不能拆除的,不然整个结构变成悬挑,改变了整个受力情况。所以完全不能这样施工。下发整改单,不行就罚款吧。
回复
37楼
很危险!这是什么施工单位啊,有没有点施工常识?!监理单位也是,这种清苦直接停工得了!后浇带跟施工缝一样,设置在剪力弯矩都比较小的位置,这里框架梁的交叉位置下面又没有柱子,这样的楼板不变形才怪。后期钢管连梁都不顶上,摆设也得摆得有点样子,有点常识吧!
回复
38楼
学习力
回复
39楼
我以前做过一个工程,要求工人加支撑的,质监站TMD要求去掉支撑,说后浇带就是叫沉降的,真弱智啊,项目经理马上去掉,节约不少周转材料呢,我无语了。。。。。。
回复
40楼
后浇带处的模板与两边的模板应做成独立的体系,拆除两边的模板,后浇带处的模板等主体工程完成一定时间后浇筑,具体时间我忘了
回复
41楼
第一次见这样的后浇带。。。
回复