用漏电流钳形表测量剩余电流碰到的问题?
hgjdzhp
hgjdzhp Lv.2
2006年06月12日 17:51:17
只看楼主

用漏电流钳形表测量剩余电流时,三相四线制的剩余电流与各支路的单相剩余电流的关系是什么?请高人指点!

用漏电流钳形表测量剩余电流时,三相四线制的剩余电流与各支路的单相剩余电流的关系是什么?请高人指点!
免费打赏
王若男
2006年06月12日 19:26:50
2楼
从零序互感器那说,它们的电流大小相等,方向相反,矢量和为零。
回复
hgjdzhp
2006年06月13日 08:35:02
3楼
三相四线制的总剩余电流为150毫安,但A相的剩余电流达190毫安,什么原因?烦请2楼的分析一下。感谢!
回复
wuqiurui
2006年06月13日 19:48:50
4楼

矢量和了吗。
回复
hgjdzhp
2006年06月14日 11:47:56
5楼
用漏电流钳形表测量的,应该是矢量和的结果吧!
回复