大家在设计时,消防水泵,空调风机是否用漏电断路器,请讲一讲
大家在设计时,消防水泵,空调风机是否用漏电断路器,请讲一讲
12楼
根据我所接触的楼宇大厦的实际情况,消防水泵因其特殊性不采用漏电保护器,空调风机不采用漏电保护器,一般使用热保护继电器。
同意2楼建议
回复
13楼
我接触过的都不用.
回复
14楼
不用,消防水泵为了供电可靠,热继电器的动作也只能作为报警用,不能用于断开接触器。空调风机不用漏电,用空开。
回复
15楼
quote]以下是引用crazyboy在2006-06-15 21:20:20.0发表的内容:
首先消防水泵是必须保证供电可靠的,所以漏电保护就肯定不需要了。而空调的风机采用热继保护就可以了,也不需要漏电
动力设备只有在施工工地的电气施工机械设备要求用漏电断路器.[
回复
16楼
GB13955-2005 《剩余电流保护装置安装和运行〉4.5条规定,生产用的电气设备和安装在户外的电气装置都必须安装剩余电流保护装置
规范这样定的
回复
17楼
同意11楼
回复
18楼
回复
19楼
只使用励磁脱扣器,且只报警不断开电路.....
回复
20楼
从不用4极漏电开关。
对于重要负荷要保证供电的连续性和可靠性。对于消防设备尤其重要:保证人民生命财产。故不能用漏电设备。
回复
21楼
动力设备只有在施工工地的电气施工机械设备要求用漏电断路器
回复