1.屋顶消防水箱一般设置多大呢?有什么规定呢?1.消防水箱供前10MIN钟的消防水量,是什么意思呢?是不是说前10分钟消防水泵不启动,过了10分钟才启动呢?还是一刚起火消防水箱和消防水泵都同时向消防系统供水呢?如果是这样规范上说的提供10MIN钟的水量是什么意思呢?
1.屋顶消防水箱一般设置多大呢?有什么规定呢?
1.消防水箱供前10MIN钟的消防水量,是什么意思呢?是不是说前10分钟消防水泵不启动,过了10分钟才启动呢?
还是一刚起火消防水箱和消防水泵都同时向消防系统供水呢?如果是这样规范上说的提供10MIN钟的水量是什么意思呢?
2楼
本人理解是,火灾初期本来时候,水泵不启动的,只靠屋顶水箱供水的,供水只要保证水泵启动前时间内的量即可,所以高规里面有另外一条就是超过18m³的可以按18m³设置。
回复
3楼
建筑设计防火规范GB 50016--2006 第8.4.4条里规定如下:
“消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,
经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3”
这条的条文解释如下:
“室内消防水箱、气压水罐、水塔以及各分区的消防水箱(或气压水罐),是储存扑救初期火灾用水量的储水设备,一般考虑1Omin扑救初期火灾的用水量。但对于用水量较大的建筑物,该水量常较大,而初期灭火时的实际出水水枪数有限。因此,规定消防用水量不超过25L/s时,可采用12m3;超过25L/s时,可采用18m3。”
同时 高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)里是如下规定:
“7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,
一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。”
其次,水泵启动时间也是有规定的,建筑设计防火规范GB 50016--2006 第8.6.9条里规定如下:
“
消防水泵应保证在火警后30s 内启动。”
而这一条的条文解释如下:
“8.6.9 本条要求设计应采取措施保证消防水泵启动和持续工作的动力。
1 生产、生活用水和消防用水合用一个消防水泵房时,可能有数台水泵共用2条或2条以上吸水管(与消防合用时不应少于2条吸水管)。发生火灾后,生产、生活用水转为消防用水时,可能要启闭整个阀门。当消防水泵采用内燃机带动时(内燃机的储油量一般应按火灾延续时间确定),启动内燃机需要时间;当采用发电机带动时,也需要一段时间。为保证消防水泵及时启动,应采取必要的技术措施,保证消防水箱内水用完之前,消防水泵能及时启动供水。
另外,实际火场可能在较低楼层内起火,水枪的出水量远远大于计算流量,加之消防水箱的容量较小,一般只能供应5~1Omin的消防用水。根据实际使用情况,更短时间内启动消防水泵也容易实现,因此,
本条要求消防水泵能在火警后30s内开始工作。”
注意黑字部分,解答了你的两个问题。
回复
4楼
自己买个规范看看 ,看楼的不同 消防水箱的对象不同
回复
5楼
室内消防水箱、气压水罐、水塔以及各分区的消防水箱(或气压水罐),是储存扑救初期火灾用水量的储水设备,一般考虑1Omin扑救初期火灾的用水量。7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公
回复
6楼
上面的回答已经很详细了,楼主自己看吧,
回复
7楼
主要扑救初期火灾用水量的储水设备,一般考虑1Omin扑救初期火灾的用水量
回复
8楼
非常详细,偶也明白了O(∩_∩)O~
回复
9楼
屋顶消防水箱的大小是根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)等消防规范规定的建筑物类型发生火灾时消火栓及喷淋所需的用水量,并满足储存10min消防用水量的有效容积。即
水箱有效容积V(m3)等于根据建筑物确定的消火栓用水量q1(L/s)乘以该建筑物发生火灾时同时使用的水枪数量n与喷淋的用水量q2(L/s,没有喷淋消防要求的无此项)之和乘以满足发生火灭时初始灭火自救10min的水量,用公式表示为:
V=(q1·n+q2)×10×60/1000 (m3)。
根据计算结果确定的水箱的有效容积最小的6m3,最大的为18m3,计算超过18m3的就选用18m3。其规格共有6m3、9m3、12m3、18m3四种,其他选用要求上面都已经有交代清楚了,我就不作说明了。
回复
10楼
这兄弟什么都不懂,也想来混饭吃 ^_^
回复
11楼
水泵30S能够启动,不是水箱只要满足30S的水量就可以了吗?怎么还需要10MIN的水量呢?
回复