请教有关屋顶消防水箱的问题?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2011年08月10日 13:35:44
只看楼主

1.屋顶消防水箱一般设置多大呢?有什么规定呢?1.消防水箱供前10MIN钟的消防水量,是什么意思呢?是不是说前10分钟消防水泵不启动,过了10分钟才启动呢?还是一刚起火消防水箱和消防水泵都同时向消防系统供水呢?如果是这样规范上说的提供10MIN钟的水量是什么意思呢?

1.屋顶消防水箱一般设置多大呢?有什么规定呢?
1.消防水箱供前10MIN钟的消防水量,是什么意思呢?是不是说前10分钟消防水泵不启动,过了10分钟才启动呢?
还是一刚起火消防水箱和消防水泵都同时向消防系统供水呢?如果是这样规范上说的提供10MIN钟的水量是什么意思呢?
免费打赏
sadone
2011年08月13日 20:46:07
12楼
要是泵房停电水泵坏了,你准备吐口水灭火还是尿尿灭火
回复
yzk0308
2011年08月13日 20:56:07
13楼
学习了,
回复
mujian1997
2011年08月16日 16:13:38
14楼
上面的回答已经很详细。
回复
lnq5752
2011年08月16日 16:27:52
15楼
前十分钟是要等消防车来了.
回复
xfhym
2011年08月16日 21:20:12
16楼
朋友,问的很好的问题。别听他们的,其实他们也好多都不知道,咋技术不丢人,丢人的是不知道还装懂。我从三个层面上给你解释一下当然规范上有的我就不重复了。首先是发生火灾时,消防电源供电正常情况,消防泵正常启动到满负荷运转需要30秒钟。既然是火灾初期,在一个楼层出两只水枪和一个喷淋头爆掉的情形,水量刚好是450l,这也是气压罐的有效容积,之后基本靠消防泵供水就可以了;其次是供电不正常情形,消防泵不发挥作用,在消防队来到之前,必须救火呀,对于此阶段而言,多层建筑按照2个楼层共出4支水枪,高层建筑相邻楼层加着火层供出6支水枪灭火(因为火灾初期发展和建筑火灾扑救实际情况所限,并不是出很多消防水枪),这样计算出的消防用水量就是12立方米和18立方米,之后只能交给消防队了。
回复
xgsjy
2011年08月17日 13:02:16
17楼
16楼回答简单明了,其它都没说到点子上
回复
bravo1573
2011年08月18日 10:17:30
18楼
规范上写的相当清楚,别光看条文,也看看条文说明。。
回复
houshangchangsha
2011年08月22日 23:19:51
19楼
10分钟主要考虑火灾发生到消防车到来的时间,一般定义为10分钟。也就是说在消防车到达前应该是一直有水灭火的,要是消防泵启动的话,就不需要用高位消防水箱的水了
回复
ty_yxq
2012年10月20日 17:46:10
20楼
很感谢16楼的朋友,这个问题也一直困扰我。还有个问题,如果把消防水箱和消防增压稳压设备放在一层的话,再将增压稳压的水泵流量调整为消防流量是否也能满足规范要求。
回复
qq415949031
2012年10月22日 12:45:09
21楼
应为消防队十分钟内会到火灾现场
回复

相关推荐