1.屋顶消防水箱一般设置多大呢?有什么规定呢?1.消防水箱供前10MIN钟的消防水量,是什么意思呢?是不是说前10分钟消防水泵不启动,过了10分钟才启动呢?还是一刚起火消防水箱和消防水泵都同时向消防系统供水呢?如果是这样规范上说的提供10MIN钟的水量是什么意思呢?
1.屋顶消防水箱一般设置多大呢?有什么规定呢?
1.消防水箱供前10MIN钟的消防水量,是什么意思呢?是不是说前10分钟消防水泵不启动,过了10分钟才启动呢?
还是一刚起火消防水箱和消防水泵都同时向消防系统供水呢?如果是这样规范上说的提供10MIN钟的水量是什么意思呢?
12楼
要是泵房停电水泵坏了,你准备吐口水灭火还是尿尿灭火
回复
13楼
学习了,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
回复
15楼
前十分钟是要等消防车来了.
回复
16楼
朋友,问的很好的问题。别听他们的,其实他们也好多都不知道,咋技术不丢人,丢人的是不知道还装懂。我从三个层面上给你解释一下当然规范上有的我就不重复了。首先是发生火灾时,消防电源供电正常情况,消防泵正常启动到满负荷运转需要30秒钟。既然是火灾初期,在一个楼层出两只水枪和一个喷淋头爆掉的情形,水量刚好是450l,这也是气压罐的有效容积,之后基本靠消防泵供水就可以了;其次是供电不正常情形,消防泵不发挥作用,在消防队来到之前,必须救火呀,对于此阶段而言,多层建筑按照2个楼层共出4支水枪,高层建筑相邻楼层加着火层供出6支水枪灭火(因为火灾初期发展和建筑火灾扑救实际情况所限,并不是出很多消防水枪),这样计算出的消防用水量就是12立方米和18立方米,之后只能交给消防队了。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
17楼
16楼回答简单明了,其它都没说到点子上
回复
18楼
规范上写的相当清楚,别光看条文,也看看条文说明。。
回复
19楼
10分钟主要考虑火灾发生到消防车到来的时间,一般定义为10分钟。也就是说在消防车到达前应该是一直有水灭火的,要是消防泵启动的话,就不需要用高位消防水箱的水了
回复
20楼
很感谢16楼的朋友,这个问题也一直困扰我。还有个问题,如果把消防水箱和消防增压稳压设备放在一层的话,再将增压稳压的水泵流量调整为消防流量是否也能满足规范要求。
回复
21楼
应为消防队十分钟内会到火灾现场
回复