[锅炉]燃气锅炉可否放在地下室
lwlw9630
lwlw9630 Lv.3
2006年06月13日 09:19:41
只看楼主

一个住宅,地下一层,地上一层和二层为商服。三至七层住宅,地下室想设燃气锅炉一台(较小)。请问高手,有什么具做要求。尤其是烟道

一个住宅,地下一层,地上一层和二层为商服。三至七层住宅,
地下室想设燃气锅炉一台(较小)。请问高手,有什么具做要求。尤其是烟道
免费打赏
zhangxin135
2006年06月13日 09:51:43
2楼
可以放置。
主要是锅炉房的泄爆问题,以及相毗邻的房间不能为疏散或者人员密集的场所。
要设置燃气计量间。
要注意事故通风
烟道最好沿着建筑物的内墙或者外墙伸到屋顶
回复
lwlw9630
2006年06月13日 09:58:21
3楼
谢谢楼上朋友的回答,那不知道有没有什么规范和书可以参考一下。别人问的话,也是有法可依的。
回复
zhengxufeng
2006年06月13日 11:12:45
4楼
03技术措施有:多层地下室:
1。锅炉额定出口热水小于等于95度(估计没问题)。
2。每台锅炉必须有超温报警装置。
3。燃气锅炉必须装设可靠的点火程序控制和熄火保护装置。
4。半地下室,每台热功率不应大于7MW,地下室,不应大于2.8MW
回复
xiangjzhang
2006年06月13日 16:07:39
5楼
冒昧的问一句这是哪里的项目?
回复
wxjmm
2006年06月14日 11:10:23
6楼
只要当地消防等部门通过即可!
回复
zhangyongsx
2006年06月15日 22:48:45
7楼
在2005版《高规》中对燃油燃气锅炉放置于地下室有专门论述,虽然此栋建筑并非高层,但是高规中的论述具有普遍性值得借鉴。
回复
tanzulong
2006年06月23日 16:38:14
8楼
在北京,锅炉间只要是在主体投影以内的是无法报批的,100kw另说.
回复
mrwangyulong
2006年07月01日 09:52:20
9楼
地下室最好不设燃气锅炉一台(较小)。,有通风报警具做要求。烟道设引风机。

回复
rong73112
2006年07月15日 09:28:09
10楼
如果是常压或负压燃气锅炉,没问题,可以放
回复
xubo1969
2006年07月17日 22:22:03
11楼
要视燃气的种类耳定,液化石油气由于其密度大,不能设在地下室中。
回复