关于剪力墙配筋的几个问题!
hf_cool
hf_cool Lv.5
2011年08月10日 16:26:28
只看楼主

请问各位大侠几个问题:表格中,纵向钢筋最小量,给定的根数和截面,如:构造边缘构件,2级,其他部位中,纵向钢筋最小量为6跟12。这个地方貌似有2个解释:1.要么是双项控制的,控制钢筋根数和直径。即:根数至少要有6根钢筋,直径每根都要大于12mm。2.要么是单项控制的,即:构造边缘构件阴影区内至少要有6根12的钢筋因为,我想问的是 8根12+4根10 是满足了规范,还是没有满足规范呢?

构造边缘构件.JPG 构造边缘构件.JPG
请问各位大侠几个问题:

表格中,纵向钢筋最小量,给定的根数和截面,
如:构造边缘构件,2级,其他部位中,纵向钢筋最小量为6跟12。
这个地方貌似有2个解释:
1.要么是双项控制的,控制钢筋根数和直径。即:根数至少要有6根钢筋,直径每根都要大于12mm。
2.要么是单项控制的,即:构造边缘构件阴影区内至少要有6根12的钢筋

因为,我想问的是 8根12+4根10 是满足了规范,还是没有满足规范呢?


关于构造边缘构件的箍筋是如何控制的,表格只给定了最小直径和沿竖向最大间距,没有具体交代如何控制,各位大侠是如何处理这里呢?



还有啊,约束边缘构件的配筋现在与轴压比挂钩,如2级抗震,以0.4来分开取值,如果轴压比为0.41,0.42,0.43可以算是小于0.4吧,因为规范好像没有说明以0.4来划分的依据

构造边缘构件.JPG


约束边缘构件.JPG

免费打赏
delete000
2011年08月15日 11:47:18
12楼
太神奇了~~~~求解
回复
cha1225
2011年08月15日 14:48:40
13楼
学习,学习
回复
tianyayonghen
2011年08月17日 15:09:11
14楼
学习了
回复
jiegou0371
2011年08月17日 18:20:58
15楼
需要讨论讨论
回复
fengbojiang3000
2011年08月17日 19:40:43
16楼
尽量按双控设计配筋.
2,3级抗震规范上以0.3轴压比作为约束和构造边缘构件为分界线.
回复
hcqi1221
2011年08月18日 15:19:46
17楼
个人理解,双控,面积和直径均满足,否则提出钢筋直径有何意义呢?