请教无功变化很大的系统的补偿问题
macore
macore Lv.3
2006年06月13日 11:09:29
只看楼主

有家五金加工厂变压器为315KVA,其实际负荷电流只有80A左右,但变化较大在40A~80A之间,并且很频繁,稳定时间不超过10秒,而功率因数则在滞后0.8与超前0.8之间与负荷电流基本上同步频繁波动。无功补偿效果很差,二个月来连续每月被罚款万余元。这事很头痛,我们尽管有几个方案:如减少一、二组电容容量等,但无把握,不知各位有否遇到过类似情况?又是如何解决的?望不吝赐教。该厂有主要有电火花、液压机、冲床、电焊机等设备。电容器采用容量为15KVAR的共11个,其中二个一组的有5组,单个的有3组。补偿自动控制仪是采用深圳华冠的JKGFs型,该型号对防止电容器频繁投切很有效(实际使用也证明不错)它的物理控制量为功率因数和无功电流。

2006年07月10日 08:41:19
12楼
RC2000主要特点是可根据负载动态变化的需要来自动投切不同容量的电容器,可实现不同组(不同容量电容)投与切同时进行,没有延时等待时间.
回复
geda2005
2006年07月12日 15:53:03
13楼
响应太慢了,不怕坏的话就改控制器
怕烧电容就改开关,改成可控硅的

不怕花钱买套新的 ,怕花钱就地改造一下就行
回复