鸿业水力计算里水系统的比摩阻靠不靠谱?

风系统的比摩阻还是可以的,再结合资料查局部阻力系数,用EXCEL表编公式算出摩擦阻力和局部阻力再加起来,用到实际效果可以,但是水系统就好像有问题,有同事按100-300pa的比摩阻算,环路长度没问题,设备压损按样本,也没问题,算得是扬程28m,理论上是够的,但是由于异程管太长,远端风盘离供水立管有70m,总共12间房,倒数1-4间房不凉了~~检查管路无堵塞,二通阀没坏,最后不得不换扬程38m的水泵,这次运行正常了~~怎么搞~