发电机定子发三次谐波接地现象
shange_00
shange_00 Lv.2
2006年06月13日 12:54:07
来自于电站工程
只看楼主

各位帮忙分析一下啊:我厂新投运的135MW发电机,保护用许继的发变组保护,单元接线方式,起机后发"定子三次谐波接地"信号,我们查中性点接地变压器二次输出为零,查接线都正确,不知道哪位老大能够解释此类问题,或者碰见过啊

各位帮忙分析一下啊:
我厂新投运的135MW发电机,保护用许继的发变组保护,单元接线方式,起机后发"定子三次谐波接地"信号,我们查中性点接地变压器二次输出为零,查接线都正确,不知道哪位老大能够解释此类问题,或者碰见过啊
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年06月13日 13:20:11
2楼
是不是把机端的三次谐波和中性点的三次谐波搞反了。
回复
shange_00
2006年06月14日 23:55:25
3楼
谢谢回复,我找到原因了,中性点PT保险是坏的,呵呵