地下车库,中危2级,喷淋用水量按21L/S算对吗?
地下车库,中危2级,喷淋用水量按21L/S算对吗?
12楼
严格来说要按照布置的喷头计算一下流量,但大部分人按30L/S来设计,一般也没什么问题。
回复
13楼
建筑给排水设计手册
回复
14楼
一般我都是按三十来的
回复
15楼
回复
16楼
中危2一般是30,最少也要27吧?
回复
17楼
算出来的一般都要三十一二L/S呢,我一般按35L/S。不知道大伙算出来多少。
回复
18楼
当然不对,刚开始学习,应该按特性系数发,严格计算;
有工作经验,普通地库按30;机械车库按35~40
回复
19楼
轻危可以面积x喷水强度估算。
中危2显然至少要乘个1.3系数,最少27.。。。。
回复
20楼
回复
21楼
中危险2级,按30L/s
回复