有一现浇钢筋混凝土框架结构,其边柱某截面在各种荷载(标准值)作用下的M如下:静载:M=-23.2,N=56.5;活载1, M=14.7,N=30.3;活载2 ,M=-18.5,N=24.6;左风:M=45.3 ,N=-18.7;右风:M=-40.3,N=16.3;;活载1与活载2均为竖向荷载,且二者不同时出现,当采用可变荷载控制的组合时,且当在组合中取该柱的轴向力为最小时,相应的M、N的组合设计值是什么?
有一现浇钢筋混凝土框架结构,其边柱某截面在各种荷载(标准值)作用下的M如下:静载:M=-23.2,N=56.5;活载1, M=14.7,N=30.3;活载2 ,M=-18.5,N=24.6;左风:M=45.3 ,N=-18.7;右风:M=-40.3,N=16.3;;活载1与活载2均为竖向荷载,且二者不同时出现,当采用可变荷载控制的组合时,且当在组合中取该柱的轴向力为最小时,相应的M、N的组合设计值是什么?
此题是2003年一荷载真题,关键在于风荷载的分项系数,到底是取1.4还是取0,按可靠度标准,可变荷载有利时分项系数取为0,不利时取为1.4,不知此题何解,众多参考书,意见不一,望各位不吝赐教。
2楼
恒载 活荷2 风 组合。应该按不利时取为1.4,弯矩增大,轴力减小为不利。但是好像得区分大小偏心
标准答案?
回复
3楼
我的答案法:轴力最小N=1.2*56.5+1.4*24.6+0*0.6*18.7=102.24相应弯矩M=1.0*(-23.2)+0*(-18.5)+1.4*0.6*45.3=14.85
0
回复
5楼
N=1.0*56.5+1.4*(-18.7)+0*0.7*24.6
回复
6楼
学习了~~