变电所的照明箱应为单相进线还是三相进线?
chuxuedianqi
2006年06月13日 16:45:05
只看楼主

学习中,看到有的为三相,照明一相,插座一相,其它一相也有的用单相,分几路出线另外一个问题是,这个配电箱的计算功率,有的直接不计算,就写4kW;也有的把具体安装的灯,插座,其它设备容量都计算好,得出具体功率,哪种做法正确?

学习中,看到有的为三相,照明一相,插座一相,其它一相
也有的用单相,分几路出线
另外一个问题是,这个配电箱的计算功率,有的直接不计算,就写4kW;也有的把具体安装的灯,插座,其它设备容量都计算好,得出具体功率,哪种做法正确?
免费打赏
chenxiuli
2006年06月13日 17:00:27
2楼
两种做法都正确,在不确定具体负荷的场所例如住宅设计里有很多负荷不定情况下,就可以按住宅总负荷计算,不用细化,而像厂房了或都办公楼的里面的负荷都非常明确了,就可以按实际上设备计算负荷,这些需视具体情况而定.
回复
hhsscc
2006年06月14日 12:09:09
3楼

最好三相
回复