一个房间的空调配电(开关、线径配合)问题

发布于:2006-06-13 16:50:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个值班室,面积大约12平米,壁挂空调出线回路设计为用C型断路器,16A,线径为2.5,估计空调约为1匹约750W电功率,额定电流为4A左右;可是校核的说一定要改为D型断路器,16A的,线径改为4。有没有道理?
另外,单相电机的起动电流倍数有多大?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wjrdqw
    wjrdqw 沙发
    1匹750w,额定电流约4A,就算启动电流15倍(当然了根本不可能),也就是4*15=60A,16A C曲线的5倍脱扣电流为16*5=80A,也就是启动电流80A时才会跳闸了,对于这么1匹空调当然绰绰有余。所以选择C曲线断路器没有问题。导线选择应该满足过负荷保护,16A时候一般情况下2.5平方一点问题都没有,用4平方根本没有必要。
    2006-12-30 10:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • chenliang2006
    chenliang2006 板凳
    就空调而言,本身就启动频繁.选D型的有一定道理.
    脱扣曲线:C型曲线专门用于配电保护。D型曲线专门用于动力保护。
    脱扣器额定电流应不小于压缩机额定电流,不大于线路载流量。
    开关6AD的\10A的多了.16A就是选大了点吧,
    我家的10A的竟带了2台1.2P的空调一直在用....
    搞设计的就要按规范,不像在家里,那是孩子妈设计的,不用审就合格!
    2006-08-02 23:02:02

    回复 举报
    赞同0