冷冻水供回水温度5.5/11℃有问题吗?
苗王
苗王 Lv.7
2011年08月11日 13:00:36
来自于中央空调
只看楼主

有个广东酒店工程,酒店管理公司要求冷冻水供回水温度5.5/11℃,总觉得不好,却找不到规范条文说服他们,郁闷。个人认为,降低供水温度,机组COP会降低;若是大温差倒还说得过去,却又是5.5℃的温差。舒适性空调7℃供水,已能满足除湿要求,却非要降到5.5℃。供回水温度5.5/11℃到底合理不?违反规范不?请帮忙出出主意。

有个广东酒店工程,酒店管理公司要求冷冻水供回水温度5.5/11℃,总觉得不好,却找不到规范条文说服他们,郁闷。
个人认为,
降低供水温度,机组COP会降低;若是大温差倒还说得过去,却又是5.5℃的温差。
舒适性空调7℃供水,已能满足除湿要求,却非要降到5.5℃。
供回水温度5.5/11℃到底合理不?违反规范不?
请帮忙出出主意。
免费打赏
wen3306zf
2011年08月18日 10:05:55
32楼
对于大温差小流量和小温差大流量的两种负荷方式,国内也是众说纷纭,但有一点是一致认同的,大温差小流量,可减少初始投资 ,水泵选型可较小,管道管径相对减小。但同时,对空调系统的整体要求更高。能耗分析,大温差小流量,在末端及冷却塔的换热上效率要提高,因温差增大了。
大温差小流量,国管径减小,管道阻力系数增大,水泵要求也相应增大,这就造成对水泵的要求,流量减小,但因管道损失加大,扬程要增大。同时由于出水温度降低,管道冷负荷损失加大,冷凝水量增大,所以保温层的要求也相应要高一些。 同时,由于末端进水温度降低, 末端冷凝水量将增大,冷负荷损失增大,为减小损失,需提高风速。即提高单个末端的风量,电机需加大,同时噪音加大。需采用低噪音高静音末端。
综上所述,采用大温差小流量的空调,在整体空调系统设计上,设备选型及材料选型是重点,与普通的小温差大流量相比,选型质量要求要高一些。而国内的材料及设备的制作水平很难达要求。另外,施工中也要特别注意,一直以来,冷凝水是后期运行管理很头痛的一个问题。
回复
pingying_chen
2011年08月18日 10:27:09
33楼
这个要做最后的经济分析才能定吧
回复
qiaobing04
2011年08月18日 14:32:24
34楼
朋友,我想请教下,现在有解决出风口结露的办法吗?据我所知我在上海所看到的每个空调工程在梅雨季节都会有不同程度的结露,出了提高出风口的送风温度还有什么其他办法吗?
回复
sula155
2011年08月18日 19:10:03
35楼


室内负压,新风未处理。
回复
evernight
2011年08月18日 19:59:08
36楼
我们公司的话冷冻水出水温度在10度,进水的话在14左右,5.5有点低了,能耗比较高,你可以和他们分析一下厉害关系,
回复
adingkgb
2011年08月18日 21:52:25
37楼


增加送风量(或者说加强运行管理以及维护,防止因维护不良导致风量减少,比如滤尘网堵塞,风机皮带松弛)
送风口材料也有讲究(这个要在设计和施工时就解决)
尽量保持空调区域的密闭,防止未经处理的室外空气进入(根据现场情况,该封堵的一些孔洞就要封堵,该加强管理的门窗就要加强管理)
但上海这样的气候条件,要完全杜绝风口凝露,好像也不很现实,多多少会有一些
回复
aaa01642
2011年08月19日 11:28:51
38楼
新手报到,学习了............
回复
yezhang1981
2011年08月19日 16:50:52
39楼
要清楚设计这个温度的目的。供水温度降低,是比使主机的蒸发温度降低,效率降低,如果对室内出风温度有要求,也是可以的。如果只是一般的舒适性要求完全没有必要。7/12就是推荐的温度了。
回复
w5204525
2011年08月21日 10:29:48
40楼
新手,学习学习。
回复
chenxiaoyicxy
2011年09月29日 12:29:41
41楼
也不都是国外的习惯做法,绿城做的喜来登品牌的酒店供回水就是7/12°。
回复

相关推荐

APP内打开