地下室内走道的问题!
baichi230
baichi230 Lv.2
2011年08月11日 15:25:08
来自于通风排烟
只看楼主

如下图六层住宅地下室,这个内走道是指的A或者B或者D。还是指的是A+C,(长度:A 4.6m,B 14.1m,C 27.2m,D 7.9m)规范上说的大于20m的内走道考虑排烟,这个内走道指的什么,上图中那个楼梯一、楼梯二在那里对这个内走道的说法有影响么。

如下图六层住宅地下室,这个内走道是指的A或者B或者D。还是指的是A+C,(长度:A 4.6m,B 14.1m,C 27.2m,D 7.9m)
规范上说的大于20m的内走道考虑排烟,这个内走道指的什么,上图中那个楼梯一、楼梯二在那里对这个内走道的说法有影响么。

QQ截图20080811152339.png

免费打赏
zhaowenliangde
2011年08月15日 10:38:50
22楼
同意板凳的意见。
回复
lambert_w
2011年08月15日 11:00:02
23楼
版主说的对,并且我看到了四个可以自然排烟的窗户,至于够不够你需要校核一下~~本意见仅供参考。。。
回复
yylqs
2011年08月15日 17:47:12
24楼
考虑各个房间都向内走道开个高窗呢?
回复
luischen
2011年08月16日 08:35:10
25楼
地上 地下必须用防火门分开那个门吧。。
回复
lgtlllhb641
2011年08月16日 14:40:13
26楼

对于大于200平米作排烟本人不赞成
回复
daqingwangdejun
2011年08月16日 15:56:05
27楼
个人想法A+C
回复
fans4843
2011年08月17日 10:26:22
28楼
这个建筑图有点乱
回复
szdingo
2011年08月17日 12:20:43
29楼

能把解决的方法分享下嘛!!!同时需要说下,这个建筑图纸画的不怎么样啊!
回复
co_126520
2011年08月17日 14:53:43
30楼

同问!
回复
zstwxl1415
2011年08月17日 15:31:41
31楼
人在浓烟中低头掩鼻行走的最大距离为20~30m 中间没有排烟口的话 内走道长度应该是A+C,楼梯处只是疏散口 不是排烟口
回复