铜排载流量的计算方法???
lyz_0512
lyz_0512 Lv.2
2006年06月13日 23:03:11
只看楼主

怎样根据塑壳断路器的额定电流计算使用铜排的大小?赐教!

怎样根据塑壳断路器的额定电流计算使用铜排的大小?赐教!
免费打赏
hkshaochanggen
2006年06月14日 08:22:42
2楼
本坛子中有,请搜索
回复
xin20019
2006年06月14日 09:02:20
3楼
请问斑竹,我现在不校验载流量,给一50*5铜母线,25度,温升70,怎么计算载流量,公式我一直没找到
回复
jk_00
2006年06月14日 10:40:17
4楼


一般计算或公式都是按标准规定的环境温度上限即40度,温升上限即70度(标准规定75度)给出的载流量。
我已经发的帖子:http://co.163.com/forum/content/880_263590_1.htm
如果你非得按25度,温升70计算,在上面的结果(大家都容易记住的数值)再乘以1。23就可以。
回复
lyq13703983100
2006年06月21日 21:42:35
5楼




关于排的载流量我早发过帖子,我想说:其他条件相同时,排(铜和铝都是这样的)25度时的载流量是同样材质的排40度是的载流量的1.24倍,误差不超10A.
回复
zhangliwei008
2006年12月08日 23:14:00
6楼
单条铜矩形母线载流量
母线
截面
cm2 最大容许持续电流(A)
25℃ 35℃ 40℃
平放 竖放 平放 竖放 平放 竖放
15×3 200 210 176 185 162 171
20×3 261 275 233 245 214 225
25×3 323 340 285 300 271 285
30×4 451 475 394 415 366 385
40×4 593 625 522 550 484 510
40×5 665 700 588 551 551 580
50×5 816 860 721 760 669 705
50×6 906 955 797 840 735 775
60×6 1069 1125 940 990 873 920
60×8 1251 1320 1101 1160 1016 1070
60×10 1395 1475 1230 1295 1133 1195
80×6 1360 1480 1195 1300 1110 1205
80×8 1553 1690 1361 1480 1260 1370
80×10 1747 1900 1531 1665 1417 1540
100×6 1665 1810 1557 1592 1356 1475
100×8 1911 2080 1674 1820 1546 1685
100×10 2121 2310 1865 2025 1720 1870
120×8 2210 2400 1940 2110 1800 1955
120×10 2435 2650 2152 2340 1996 2170
回复

相关推荐