散流器布置间距
tianli3208
tianli3208 Lv.3
2011年08月11日 20:51:26
来自于中央空调
只看楼主

请教各位高手个问题,商场中央空调全空气系统,散流器送风,吊顶净高3m左右。现在横轴柱距7.2m,纵轴柱距4.8m?应该怎没不知散流器啊?我开始按3.6m间距布置,感觉散流器好多比较密,请教了老师,老师也说小了。按柱距布置中间放一个,结果横向间距7.2,纵纵向间距4.8m,,超过长宽比1.25,计算一下室内风速可有点大,能有吹风感,而且散流器比较大,我怕装修不好看。不按柱距布置,又发现有的柱子离散流器就一米左右挡住了部分射流我怕送风不均匀。

请教各位高手个问题,
商场中央空调全空气系统,散流器送风,吊顶净高3m左右。
现在横轴柱距7.2m,纵轴柱距4.8m?
应该怎没不知散流器啊?
我开始按3.6m间距布置,感觉散流器好多比较密,请教了老师,老师也说小了。
按柱距布置中间放一个,结果横向间距7.2,纵纵向间距4.8m,,超过长宽比1.25,
计算一下室内风速可有点大,能有吹风感,而且散流器比较大,我怕装修不好看。
不按柱距布置,又发现有的柱子离散流器就一米左右挡住了部分射流我怕送风不均匀。
请教各位高手帮帮忙,小弟弟一次做空调,虽然2000平米不大,但是想做的比较完美,
小弟在此跪谢了
免费打赏
chenjue1986
2011年08月12日 10:37:31
2楼
商场的话可以取4--6米,但最好不超过6米。风速控制在2--2.5米。
回复
lingxing1
2011年08月12日 11:23:42
3楼
详细计算的话,楼主可以参考下供热通风空调设计手册,里面讲的很详细。
回复
yeziaaaa
2011年08月12日 12:54:20
4楼
具体要看送风量,和散流器的尺寸!一般4米!
回复
sgf123568
2011年08月13日 09:24:40
5楼
我觉得散流器之间的距离按3--4米来布置就行的,
回复
su86
2011年08月30日 18:03:45
6楼
来过 学习了 谢谢
回复
adaidai775852
2013年05月26日 15:26:22
7楼
学习下,茫然中哪,中央空调全空气系统
回复
浙江小鱼
2013年09月05日 16:39:03
8楼
7m有点远吧
回复
biyele19901109
2013年09月06日 09:54:02
9楼
学习了,:):)
回复
yuewen123
2013年09月10日 22:14:12
10楼
学习了!:hug::hug:
回复
水东洋机电
2013年11月25日 11:31:47
11楼
学习中...............................