散流器布置间距
tianli3208
tianli3208 Lv.3
2011年08月11日 20:51:26
来自于中央空调
只看楼主

请教各位高手个问题,商场中央空调全空气系统,散流器送风,吊顶净高3m左右。现在横轴柱距7.2m,纵轴柱距4.8m?应该怎没不知散流器啊?我开始按3.6m间距布置,感觉散流器好多比较密,请教了老师,老师也说小了。按柱距布置中间放一个,结果横向间距7.2,纵纵向间距4.8m,,超过长宽比1.25,计算一下室内风速可有点大,能有吹风感,而且散流器比较大,我怕装修不好看。不按柱距布置,又发现有的柱子离散流器就一米左右挡住了部分射流我怕送风不均匀。

请教各位高手个问题,
商场中央空调全空气系统,散流器送风,吊顶净高3m左右。
现在横轴柱距7.2m,纵轴柱距4.8m?
应该怎没不知散流器啊?
我开始按3.6m间距布置,感觉散流器好多比较密,请教了老师,老师也说小了。
按柱距布置中间放一个,结果横向间距7.2,纵纵向间距4.8m,,超过长宽比1.25,
计算一下室内风速可有点大,能有吹风感,而且散流器比较大,我怕装修不好看。
不按柱距布置,又发现有的柱子离散流器就一米左右挡住了部分射流我怕送风不均匀。
请教各位高手帮帮忙,小弟弟一次做空调,虽然2000平米不大,但是想做的比较完美,
小弟在此跪谢了
免费打赏
ylk945
2014年05月21日 22:06:05
12楼
6米都可以吧,有气流组织计算的,不过有些麻烦,一般直接取3米左右的流速
回复
kinglongbright
2014年05月23日 16:43:05
13楼

全空气系统,房间净高2.5~3.5m,送风口间距一般为2.5~4.5m,对于净高比较高的,如商场,散流器间距也有取4~6m的,最好不超过6m。风口距墙边1.2~2m。
回复
wu.ye
2014年05月24日 09:27:47
14楼
试试5-6米,只要风口不正对柱子,就算完美了吧。
回复
wu.ye
2014年05月24日 09:28:26
15楼
实际上商场没太高的气流组织要求
回复
lrzq0918
2014年06月15日 18:06:34
16楼
同意楼上:)
回复
暖通郭郭
2014年06月15日 19:41:41
17楼
欢迎您前来交流,施工、设计本是一体!该群有暖通行业相关规范及群分享百度云空间有很多教学视频。欢迎大家前来
关于技术需要探讨,关于心得需要交流。暖通行业是一个理论与实践相结合的行业,欢迎广大安装、设计、维修、业务等暖通子类前来加入。相信朋友永远不嫌多!
1402821674684.png
回复
no1guanyu
2014年06月16日 11:21:36
18楼
我也认为3-4m是比较合适的布置间距。关键还是要看你散流器的大小和出风口风速,控制一下。2m/S左右比较合适。