大跨度框架梁(20m)的起拱问题!
无敌恐龙
2011年08月11日 21:39:44
只看楼主

1,一般结构说明都是起拱0.2%的,但是20m的起拱尺寸差不多是400mm了。肯定不现实。2,我记得钢结构规范是有起拱尺寸的算法的。算法是标准恒载+0.5标准活载,但是,混凝土结构适用吗?3,到底这么大跨度的梁,起拱多少合适呢?Pkpm算出来的挠度是55.4mm,是正常情况下的值。

1,一般结构说明都是起拱0.2%的,但是20m的起拱尺寸差不多是400mm了。肯定不现实。
2,我记得钢结构规范是有起拱尺寸的算法的。算法是标准恒载+0.5标准活载,但是,混凝土结构适用吗?
3,到底这么大跨度的梁,起拱多少合适呢?Pkpm算出来的挠度是55.4mm,是正常情况下的值。
免费打赏
kayllen
2011年08月12日 17:16:57
12楼
这样的问题也能上网易结构头条?????????
版主搞什么名堂?????
回复
yohoch
2011年08月12日 18:25:22
13楼
做预应力梁的时候有一个要求,但是这个不是规范规定的要求,一般反拱不要超过50mm,不然建筑面层不好做,贴面砖什么的比较困难
回复
cdh1860
2011年08月12日 21:17:55
14楼
这个预应力的吧,楼主搞什么飞机啊
回复
jlh869
2011年08月12日 22:43:12
15楼
20米的梁应当做预应力梁,否则裂缝控制有问题
回复
wendong0451
2011年08月12日 23:32:42
16楼
明明是40mm,你算了个400mm……
回复
awying
2011年08月13日 08:15:53
17楼
回复
枫★夜曲
2011年08月13日 08:20:55
18楼
汗,楼主小数点算错了
回复
yaokd
2011年08月13日 08:24:11
19楼
《混凝土规范》表3.4.3的注4:构件制作时的起拱值和预加力所产生的反拱值,不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值。
回复
maku310
2011年08月13日 08:40:28
20楼
算错了吧,是40mm
楼主太粗心了
回复
zhoubibo1989
2011年08月13日 09:19:47
21楼
回复