大跨度框架梁(20m)的起拱问题!
无敌恐龙
2011年08月11日 21:39:44
只看楼主

1,一般结构说明都是起拱0.2%的,但是20m的起拱尺寸差不多是400mm了。肯定不现实。2,我记得钢结构规范是有起拱尺寸的算法的。算法是标准恒载+0.5标准活载,但是,混凝土结构适用吗?3,到底这么大跨度的梁,起拱多少合适呢?Pkpm算出来的挠度是55.4mm,是正常情况下的值。

1,一般结构说明都是起拱0.2%的,但是20m的起拱尺寸差不多是400mm了。肯定不现实。
2,我记得钢结构规范是有起拱尺寸的算法的。算法是标准恒载+0.5标准活载,但是,混凝土结构适用吗?
3,到底这么大跨度的梁,起拱多少合适呢?Pkpm算出来的挠度是55.4mm,是正常情况下的值。
免费打赏
结构多面手
2011年08月14日 15:10:37
32楼
这么大,咋搞
回复
a253149670
2011年08月14日 15:46:48
33楼
这样也可以有?假了吧!
回复
swd0889
2011年08月14日 19:36:53
34楼
20米起拱4厘米正常!
回复
chenggang-2002
2011年08月15日 00:29:12
35楼

沙发已经帮你算了,4公分起拱是可以做到的,不过工人不一定按你的做哦
回复
yueqian911
2011年08月15日 01:54:04
36楼
楼主,你还是再算算吧,是40mm吧!
回复
东山
2011年08月15日 06:08:25
37楼
一般来说,对于大跨度的梁,起拱的模板高度按模板工人的经验,20m长的跨最多 会起拱3cm。
回复
scjkyzp
2011年08月15日 08:22:12
38楼
直接做普通钢筋混凝土结构不行,应做成预应力结构
回复
重剑无锋
2011年08月15日 09:30:26
39楼
就直接做预应力不就行了 搞得这么麻烦
回复
zkoei
2011年08月15日 12:24:15
40楼
20m跨还做普通混凝土的梁,有点说不过去吧,起码是预应力或劲性的
回复
agassigwj
2011年08月16日 08:40:48
41楼
学习了,我还没做这么大跨度的呢