发电机并网后调节励磁,是调整功率因素。为什么调节励磁,发电机定子电流会跟着变化呢?定子电流不是根据发电机负荷变化吗?

发电机并网后调节励磁,是调整功率因素。
为什么调节励磁,发电机定子电流会跟着变化呢?定子电流不是根据发电机负荷变化吗?
免费打赏
yaoguizhong213
2011年08月12日 19:18:31
2楼
定子电流内有有功分量与无功分量,有功分量与负荷相关,无功分量与励磁电流相关,即与无功负荷相关。
回复
lingxuct
2011年08月12日 21:31:37
3楼
当然,加大出力时也需要加大励磁(转子电流),这个过程是自动的电流正反馈。

调节励磁是调节无功,增加无功就需要加大转子励磁电流。

增加有功(出力)是增加原动机的转矩,汽轮机是开大汽门,水轮机是开大闸门。