一套约克单冷水机出水温度高了。具体数值出水温度13.6度,回水温度19.2度。机器发现运转良好。由于这套机器是供应的厂房的冷气需求,我们发现窗户开着,几个大门开着,而且也有新风,因为出回水的温差基本正常,我们初步判定是这些原因导致出水温度下不去。但是客户也反映说去年水温还能达到8度。各位大大分析下还有别的什么原因导致出水温度下不来。
1.你没有运行参数不好判断.看你说负荷大有一个办法你试一下.把所有末端关掉或开一小部分看看水温能降下来不.降不下来就是系统有泄漏或其他问题了。
回复
13楼
进出水温差一般是几度?没接触过呢
回复
14楼
泄漏刚补好的!那天开机所有数据也正常。只有等下次去客户那试试看到底是不是末端的问题
回复
15楼
看看高低压是多少?
回复
16楼
要有一些运行参数才好判断啊!冷却水的回水温度是多少啊?
回复
17楼
用户的话不尽可信!!
回复
18楼
还有这样的用户
回复
19楼
原帖由
fengxiang1025 于 2011-8-12 09:55 发表
除末端热负荷过大之外,还有就是你的冷冻水温差偏大,有可能是流量不足,或管道有堵塞。再有就是缺乏系统运行参数,如压力,吸气温度,排气温度,冷却水温度及温差,电流等。以观察运行状况,得到更准确的答案。 [/同意你的看法
回复
20楼
多给点运行参数吧,这样大家才好分析啊。
回复
21楼
那直接看看回气过热度高过10度没啊,高了冷媒少了或热负荷确实增加了。
回复