公园雨水的排水问题,请教高手!急!
guigui622
guigui622 Lv.3
2011年08月11日 22:42:01
只看楼主

正在做一个公园的排水,道路的坡度最大是5%,应该不需要做跌水井吧 我画的时候,雨水的坡度和道路基本保持一致,保证雨水管管顶覆土700MM,怎么确定管子的管径呢?一段段的管径

正在做一个公园的排水,道路的坡度最大是5%,应该不需要做跌水井吧

我画的时候,雨水的坡度和道路基本保持一致,保证雨水管管顶覆土700MM,怎么确定管子的管径呢?一段段的管径
免费打赏
huangzhimin
2011年08月12日 09:07:08
2楼
你应提供雨水排除系统基本情况及出路,只提局部道路坡度大问题,很难评定是否可行和合理。
回复
lgx
2011年08月12日 12:37:15
3楼
雨水按满流计算,在坡度、管材确定的条件下,流速和管径有关,根据你的管径计算流速,雨水管一般为非金属管材,流速不大于5m/s,大于则设跌水,跌水在2m以内时可不设跌水井,而采用检查井跌水。
回复
plong2000
2011年08月12日 15:06:58
4楼
公园雨水管一般不会很大,一般小于d600,如采用钢筋混凝土管,d600,V=4.86m/s,Q=1373L/s,不用设跌水。
回复
plong2000
2011年08月12日 15:10:36
5楼
如采用塑料管,DN400,V=4.82m/s,Q=605.38L/s;DN600,V=6.31m/s,Q=1784.86L/s。如果真的有那么大的汇水面积,采用DN600塑料管的话,则需设跌水。
回复
guoweizzt
2011年08月12日 16:16:48
6楼
根据当地暴雨强度公式,划分汇水面积,逐一计算
回复
ooxll
2011年08月13日 09:43:47
7楼
跌水井设不设不是由道路坡度定的,是由跌水水头定的,跌水水头1~2m,宜设跌水井,大于2m,应设跌水井。你这种情况应该不需要设跌水井。
致于管径,需要计算。答案同楼上。
回复
hejia2094
2011年08月13日 22:41:52
8楼
根据暴雨强度公式及划分的汇水面积计算流量,根据个点进入检查井流量分段计算主管管径,跟着道路坡度走,管道坡度一般都很均匀,不用设跌水井,跌水井不要随便设,这个东西造价高,甲方一般不会同意。
回复
lzq35580367
2011年08月13日 23:27:21
9楼
先划分汇水面积,再根据当地暴雨强度公式,逐一计算,计算出流量,由坡度管材确定流速,除非必要,按规范。否则不轻易是跌水井。
回复
zhouweihao_2011
2011年08月15日 10:34:14
10楼
学习学习,不知道怎样情况下要设跌水井
回复
renyyok
2011年08月15日 20:45:25
11楼



经计算,DN600塑料管,坡度如果是3%,则流速为4.89,流量为1382.55,流速小于5的规范容许最大值,满足规范。而道路是5%,相差2%,则每50m,垂直高度会偏差1m,DN600容许的检查井最大间距是70米,那么可以考虑譬如40米一个检查井,在井内跌水0.8m,这样就可以不设跌水井了,而每个检查井进水口管底相对标高1.3m,覆土厚度0.7m,出水口管底相对标高2.1m,覆土厚度1.5m,满足规范关于覆土厚度的要求,施工开挖方量也能控制住不算太大。
回复

相关推荐