对于高层建筑,同事说放置的越高越好,应放在顶层的屋面上;但我认为不宜放在太高的位置,以免无端浪费能源。不知本人想法对否?,请各位大侠给予指点,谢谢!

对于高层建筑,同事说放置的越高越好,应放在顶层的屋面上;但我认为不宜放在太高的位置,以免无端浪费能源。不知本人想法对否?,请各位大侠给予指点,谢谢!
免费打赏
yys0411
2006年06月14日 12:01:58
2楼
若有裙楼最好放在裙楼屋面上。
大连2个高层,一个有裙楼,冷却塔在裙楼屋面上,制冷机房在地下室。
另一个高层,没有裙楼,冷却塔在高层屋面上,制冷机房在顶层设备层。
冷却塔的放置位置还要注意冷凝器的承压能力,一般为1.0MPa,很难再提高。
回复
w061615
2006年06月14日 13:44:09
3楼
冷却塔的安装应与制冷机越近越好,这样,既节约了工程造价,也节约了冷却水泵的耗电。
回复
yongchunhe
2006年06月16日 16:48:02
4楼
放在裙楼湿很好,如果没有群楼只有高层顶上,改怎么办呢?
回复
wmjdxx
2006年06月22日 10:14:58
5楼
谢谢各位大侠的解答。
回复
haodangxp
2006年06月22日 13:07:44
6楼
当然是放在裙楼好了。并不是越高越好,太高了承压太大。
回复
xuping908
2006年06月22日 15:53:49
7楼
应该不会有越高越好的说法吧,只是在高的地方通风效果好罢了,冷却塔应该是离制冷机组越近所需的水泵扬程越小,功耗越少。不过要考虑通风和噪音的影响。
回复
realjeland
2006年06月22日 17:38:29
8楼
同意三楼观点。

在确定塔的位置时,我觉得最主要考虑的是噪声问题,其次才是冷却塔与机组的距离问题/
回复
yanwei_dong4
2006年06月29日 14:28:48
9楼
我认为噪音和能耗都是必须考虑的,两者的重要性应该噪音更重要一点
回复
realgogo
2006年06月30日 09:54:56
10楼
还是通风效果最重要。
回复
popcornfax123
2006年06月30日 13:15:00
11楼
关于这个问题,以上各位说的都有道理,我也想发表一下我的观点: 
冷却塔的位置要尽量选择在通风的地方,有利于换热,另外还要避开有噪声要求的建筑,这跟各位的观点是相同的.
另外,冷却塔并不是安装的越高越好,如果有条件可以安装在地面上,但是要注意一个问题,那就是冷却塔的底部集水箱与冷却水循环泵要有一定的高差,以防止水泵吸入口形成气蚀,造成泵的损坏和运行期间由于气蚀原因噪声增大.