止水钢板在转角处如何设置?
angryouth
angryouth Lv.4
2011年08月12日 09:45:43
来自于建筑施工
只看楼主

外墙处水平施工缝止水钢板在转角位置,可否直接在转角处直接焊接?还是要转过来一段距离才可以?

外墙处水平施工缝止水钢板在转角位置,可否直接在转角处直接焊接?还是要转过来一段距离才可以?
免费打赏
xm567
2011年08月13日 11:21:06
2楼
一般而言,转角过来再焊接对于施工来讲可能比较困难,比较常见的是就在转角焊接,但要注意焊缝的质量,一定要饱满。个人愚见。
回复
qin.jq
2011年08月13日 12:08:15
3楼
止水钢板搭接焊,质量有保证。也就是转过来一点,钢板搭接,正反两面焊,这是最规矩的。
施工现场,多数如沙发所言。
回复
ren221
2011年08月13日 15:14:07
4楼
确实现场往往不规范,主要是为了偷工减料。建议论坛建个专题讨论这类问题。
回复
angryouth
2011年08月14日 09:37:55
5楼
我们这有人说要转过来200再搭接焊。现场是直接直角焊接的,就是T字焊。我倒是觉得如果焊缝饱满的话,并不一定需要转过来焊。但是网上也有人说要转200的,似乎有相应的规定,不知出自哪里?
回复
daly20662
2011年08月14日 11:09:44
6楼
我们这就是稍微切割一下,搭接一段够焊就可以了,注意一下迎水面和背水面就可以了
回复
d113375743
2011年08月18日 11:04:22
7楼
搭接的位置应该在便于施工的位置
再就是要保证焊接的焊缝基本饱满
回复
freeanycall
2011年08月20日 11:10:32
8楼
因为止水钢板多是购买的成品现场焊接安装,而且多是条状,没有考虑弯折,所以,我凡是遇到的,统统在转角处焊接,当然了,双面焊还是必要的。
回复
仲夏
2011年08月20日 17:03:11
9楼
学习了,谢谢各路高手的回答
回复
hu343893277
2011年08月21日 16:29:48
10楼
学习了 有个图 就更好了
回复
angryouth
2011年08月27日 11:25:37
11楼
还有不知道对于止水钢板除锈这块现场是怎么操作的?
回复

相关推荐

APP内打开