喷淋头设在灯下可以,怎么办?
fengxinglin
2006年06月14日 11:24:57
只看楼主

喷淋头和照明的位置重叠,怎么办,规范中有要求吗?

喷淋头和照明的位置重叠,怎么办,规范中有要求吗?
免费打赏
nick_wujq
2006年06月14日 13:25:26
2楼


不及明白,如果是有吊顶,照明灯盘这些,就要错开了,如果无吊顶。灯具是吊装的话就不用考虑重叠的问题。
回复
little_strong
2006年06月14日 18:43:59
3楼
在规范允许范围下,喷头施工现场调整一下就可以了
回复
super0115
2006年06月16日 15:21:24
4楼
同意3楼说法,我也遇到过这种情况,最后挪了下喷头
回复
果汁
2006年06月16日 17:38:45
5楼
下垂型直立型喷头溅水盘距常规灯具、送排风口的平面距离不小于0.3m;其他类型的喷头也有规定,不过是 一个表。
见《自动喷水灭火系统设计手册》P224