测量用电流互感器二次测可以用厂标线吗?最大的1200/5 一般都是几百/5的 请高人指点 多谢了
测量用电流互感器二次测可以用厂标线吗?最大的1200/5 一般都是几百/5的 请高人指点 多谢了
2楼
没人知道这个问题啊?
回复
3楼
厂标为何意?如果是厂家标准,应该高于国家标准。不过楼主的意思是低于国家标准吧?
电流互感器二次侧电流只有5A,对导线要求不会很严的吧?
回复
4楼
电流互感器二次应用的导线,必须符合国家标准规定。现在所谓的“厂标”,如果是高于国家标准或IEC标准,当然可以采用。但许多所谓的“厂标”,实际是低于国家标准的意思,必须要注意。
电流互感器二次用导线,按标准,不能低于2.5平方毫米。如果距离远,校验后可能还必须放大。
更多信息,欢迎浏览网站:
华信瑞达(北京)科技有限公司
http://www.signal-trans.com
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-8-13 15:13 编辑 ]
回复
5楼
地板说得很清楚很对。
回复