高压柜雷击跳闸
yeyuyuntian
2011年08月12日 10:27:34
只看楼主

我司一组高压柜,其中有一台变压器出线柜(本批柜有两台变压器出线柜,同时运行)一打雷就跳闸,各位有没有碰到过类似情况,分析一下啊

我司一组高压柜,其中有一台变压器出线柜(本批柜有两台变压器出线柜,同时运行)一打雷就跳闸,各位有没有碰到过类似情况,分析一下啊
免费打赏
yaoguizhong213
2011年08月13日 21:02:58
2楼
是保护的问题吧?感应电造成的。
回复
lingxuct
2011年08月14日 07:26:40
3楼
有二台变压器,一打雷就(会在高压柜)跳闸。是同时跳吗?跳闸后的故障信号(继电器)指示的是什么?一般是接地跳闸,可能是某点绝缘性能差,雷击时击穿对地放电而跳闸。

如果是速断或过流就麻烦了,故障的地方破坏性较大,故障不排除是无法再次送上电的。
回复
say0715
2011年08月14日 10:20:39
4楼
学习了 一下
回复
yeyuyuntian
2011年08月15日 12:06:03
5楼
今天去维护了,短延时保护动作,是短延时时间没有调整,为出厂值0。初步判断为此原因!