请问,非铠装电缆可以直接埋地敷设吗?谢谢!!!http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7740753_1.html
请问,非铠装电缆可以直接埋地敷设吗?谢谢!!!
http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7740753_1.html
2楼
不穿管不可以吧,个人以为,没查规范。应该没有机械强度,很容易被破坏。
回复
3楼
《民用建筑电气设计规范》
8.7.2
2.埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。
回复
4楼
两个字(不行)!
回复
5楼
不可以~~~~~~~~
回复
6楼
回复